Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: AlexeiOptimist від 11 Вересень 2013, 00:02:24

Назва: Проблемы при примененни УЗО или дифов для розеток компьютерам, соединенным локальной сетью
Відправлено: AlexeiOptimist від 11 Вересень 2013, 00:02:24
Вопрос о том, как проектировать компьютерные классы поднимался не раз. Но вот обсуждения этой проблемы не нашел.

Проблема:

Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.

Вопросы:
1) как с этой бедой бороться? Мы ведь не можем просто взять и не поставить защиту от поражения током на эти розетки.
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?
Назва: Re: Проблемы при примененни УЗО или дифов для розеток компьютерам, соединенным локальной сетью
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2013, 00:09:33
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?
AlexeiOptimist, правильно выбрать тип УЗО. Обычно в каталогах производителей есть описание разных типов с указанием для какого типа нагрузки предазначен данный тип (А, АС и т.д.). Ну и конечно следует расчитывать ток утечки по току нагрузки и длинне линии
Назва: Re: Проблемы при примененни УЗО или дифов для розеток компьютерам, соединенным локальной сетью
Відправлено: Roman3R від 11 Вересень 2013, 10:51:01
Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.
У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Назва: Re: Проблемы при примененни УЗО или дифов для розеток компьютерам, соединенным локальной сетью
Відправлено: sim від 12 Вересень 2013, 10:51:15
[У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Согласен.  Если на группе в пределах 6 компьютеров соеласно нормы, то должно работать рормально.