Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: north від 03 Вересень 2013, 10:28:50

Назва: Порядок согласования проекта ТП - 10/0,4кВ
Відправлено: north від 03 Вересень 2013, 10:28:50
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, инстанции и порядок согласования в этих инстанциях проекта ТП - 10/0,4кВ (ТП встроенная в общественное здание, схема двухлучевая, т.е. два кабеля пришло - два ушло), на примера Киева. С киевэнерго понятно, а с кем еще, какие держнагляды, санэпидемстанции, пожарники и тд.
Заранее благодарен за помощь.
Назва: Re: Порядок согласования проекта ТП - 10/0,4кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Вересень 2013, 12:18:44
По ТП-10/0,4 кВ.
В Киевэнерго: ДепТП, РЭС.
Учет - в Энергосбыте. Весь проект в Держэнергонагляде.
При подаче на решение приложить проект охранной сигнализации ТП, архитектуру и вентиляцию.
Трассы - отдельная история.
Вроде так.
Назва: Re: Порядок согласования проекта ТП - 10/0,4кВ
Відправлено: Zu2 від 03 Вересень 2013, 13:42:13
По ТП-10/0,4 кВ.
В Киевэнерго: ДепТП, РЭС.
Учет - в Энергосбыте. Весь проект в Держэнергонагляде.
При подаче на решение приложить проект охранной сигнализации ТП, архитектуру и вентиляцию.
Трассы - отдельная история.
Вроде так.

проект охранной сигнализации дополнительно согласовывается со службой безопасности.
ну и не лишнее проект показать в релейную службу перед подачей на решение