Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Jmen від 02 Вересень 2013, 11:16:10
-
какой нормой доказать что этого делать нельзя? или сослаться на ПУЭ п.2.1.57. и выдержать 100мм?
ПУЭ п.2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
(http://img.leprosorium.com/1912737)
-
Что то мне подсказывает, что сечение больше 16квадрат.
В ПУЭ-РФ про кабели на производстве написано следующее:
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
...
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева...
Думаю если кабели защитить и "причесать", то вроде все по нормам будет, по крайней мере по нормам РФ.
-
Прошу прощения, не указал назначение здания, объект - гостиница.
-
Дык это наверное не все кабели. Обратите внимание на прокладку кабелей рабочего и аварийного освещения, а также СПЗ.
-
Дык это наверное не все кабели. Обратите внимание на прокладку кабелей рабочего и аварийного освещения, а также СПЗ.
не все, основной стояк в другом месте, но, фактически в этой шахте совмещены эл. сети и водопровод.
-
не все, основной стояк в другом месте
Тогда ответ №1 + проход кабелей в трубе и заделка перекрытия.
-
Тогда ответ №1
он для наружных сетей, 0,5м между кабелем и трубопроводом. укр. ПУЕ п. 2.З.63.
-
он для наружных сетей, 0,5м между кабелем и трубопроводом
Jmen, п. 2.3.134 наших ПУЭ отвечает за
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях...
Посмотрите в ваших ПУЭ, наверняка чего то подобное должно быть.
-
Если внимательно прочитать п.2.3.1 ПУЭ Украины, там сказано, что
"глава 2.3 не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий, а также на КЛ специальных электроустановок и КЛ напряжением до 1 кВ с сечением фазного проводника кабеля до 16 кв.мм"
-
какой нормой доказать что этого делать нельзя? или сослаться на ПУЭ п.2.1.57. и выдержать 100мм?
ПУЭ п.2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
([url]http://img.leprosorium.com/1912737[/url])
Jmen так можно делать (просто сослаться на ПУЭ п.2.1.57), но при этом привести в порядок прокладку кабелей(расстояние между собой) и закрепить их.
-
Правила не запрещают параллельную прокладку кабеля и водопроводной трубы.
Но как быть с таким вопросом как механическая защита.
Как быть с вопросом огнестойким уплотнением между этажами, когда кабель не закреплен, да и нет культуры монтажа.
Судя по вашему фото это не ниша стояка а некое помещение, не вздумается ли уборщице держать в этом месте свой инвентарь.
-
Правила не запрещают параллельную прокладку кабеля и водопроводной трубы.
Но как быть с таким вопросом как механическая защита.
Как быть с вопросом огнестойким уплотнением между этажами, когда кабель не закреплен, да и нет культуры монтажа.
Судя по вашему фото это не ниша стояка а некое помещение, не вздумается ли уборщице держать в этом месте свой инвентарь.
Монтаж еще не закончен, сети будут упорядочиваться, кабель крепиться на кабельрост.