Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: gerya від 01 Вересень 2013, 20:27:23
-
Здравствуйте, кто в курсе на какое напряжение кабели устраивают Киевенерго для питающих и распределительных сетей 10 кВ
Я выбрал кабель АПвЭгаПу-10, на номинальное напряжение 10 кВ (максимальное 12 кВ), после проверки везде подчеркнули 10 кВ сославшись на ПУЭ, написали: "Зазначити напругу мереж живлення та розподільчих мереж яка має відповідати вимогам ПУЕ 2009"...
Обьясните пожалуйста что это значит, может они хотят чтоб использовался кабель на 15 кВ?
-
Смотри п.2.3.17 ПУЭ, абзац 2.
Кабели должны быть на напряжение 8,7/15кВ
-
Кабели должны быть на напряжение 8,7/15кВ
минимум, а в идеале 12/20 кВ.
-
offtopen:
минимум, а в идеале 12/20 кВ.
в братской нам Эстонии, по примеру Финляндии, уже год эдак 5-7, прокладывают, а также меняют линии, на кабели только 20 кВ. Потом при развитии меняют только транс.
-
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ, но я так понимаю, это осталось мечтой. К тому же Десятник, по моим сведениям уже уволился :((((
-
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ,
- мечты, мечты... (с). Собрали, мы как-то, руководство КЭ в неформальной обстановке, для презентации кабелей WISKI (до этого поставляли на участок Бессарабской линии). Ответ один - так-как в течении пяти лет не одного ремонта, то что в дальнейшем будут делать ремонтные бригады? И как осваивать ремонтные? Вот вам и вся правда. Забота о трудоустройстве и рабочих местах, *ля! :evil:
-
в братской нам Эстонии, по примеру Финляндии, уже год эдак 5-7
сам то понял, чего отписал? Грязная политика в чистом виде.
Значит для тебя гейропейцы - братья? Ню-ню ...
;)
P.S. прошу прощения за качество...
-
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ,
- мечты, мечты... (с). Собрали, мы как-то, руководство КЭ в неформальной обстановке, для презентации кабелей WISKI (до этого поставляли на участок Бессарабской линии). Ответ один - так-как в течении пяти лет не одного ремонта, то что в дальнейшем будут делать ремонтные бригады? И как осваивать ремонтные? Вот вам и вся правда. Забота о трудоустройстве и рабочих местах, *ля! :evil:
Это правда. И дороги у нас так же делают. Уроды. :wall: :wall: :wall:
-
сам то понял, чего отписал? Грязная политика в чистом виде.
Значит для тебя гейропейцы - братья? Ню-ню ...
- Я понял, а ты? Первое - на счет гейропейцов/прибалтов: я сейчас работаю с бывшим сослуживцем из СССР, который был, есть и останется навсегда мне братом. А второе - цена кабеля аналогичного сечения 12/20kV от 6/10kV выше всего лишь на 10-15%. Так в чем политика, дорогой sbal, что они при замене линий, работают на перспективу? А может это ум, а не победа в пятилетках, когда одни производили, а вторые утилизировали?
kleine offtopik: я на днях попытался найти в Украине люминий на 1кВ из сшитого полиэтилена. На меня смотрели, как на ненормального, в то время, когда из ПВХ в твоей нелюбиой гейропе, как ты выражаешься, уже давно и дух этих кабелей простыл. Так то. И в продолжение Андрюха РЗА о дорогах, как бы нам не расказывали, что участок дороги на Брест-Литовском (Победе) не хуже, а ТО И ЛУЧШЕ, европейских дорог - только смешно (недавно перестелили при въезде в Киев).
-
Firetuf, не путай Эстонию, как "члена" гейропы и братьев наших, волею судьбы...
И второе - ты преподнёс сие как довод, угу?
Я с ходу "увидел" твой образ, вот только перенёс ты его в слова - "не очень".
А всё просто - в книжках всё есть, особенно в книжках времён дедушки Сталина :D
Уроды
чего нервничаешь? :)
Сказано же: "прибыль - любой ценой"
Всё, ухожу .. ;)