Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2. Какими нормами нужно руководствоваться?
-
Какими нормами нужно руководствоватьс
ДБН В.2.5-56, Таблицы В1 и В2
-
Благодарю за ответ.
А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?
-
А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?
Если ваше офисное здание подпадает под требования п.4.1;4.2 таб.В1 ДБН В.2.5-56, то необходимо выполнять СПС (пож.сигнализацию, оповещение, мониториг) и не требуется выполнять АУПГ, если нет помещений подпадающих под требования таб.В2. Но это не освобождает вас от установки пожкомплектов с пожарными кранами и выполнения требований по их работе в системе автоматики, дистанциионное включение пож.насосов, а также включение при открытии пожкрана наполовину, контроля целосности линии и несанкциионированого доступа.
Необходимо согласно рекомендации выше, почитать ДБН В.2.5-56:2010 "Системи протипожежного захисту".
-
Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2. Какими нормами нужно руководствоваться?
Есть пожаротушение, а есть внутренний противопожарный водопровод (т.е. пожарные краны иже с ними).
Если вы имеете в виду внутренний противопожарный водопровод то тогда
см. раздел 8 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація".
-
Согласно раздела 8 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" у вас объязательно будет внутренний пожводопровод. Сантехники выполнят проект, установят оборудования и выдадут вам задание на его подключения.
Смотри ниже как пример, некоторых схемы похожего проекта.
-
Согласно раздела 8 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" у вас объязательно будет внутренний пожводопровод.
Это почему это?
Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2.
1500м2 могут до 5000м3 и не дотянуть :)
-
Если один этаж и высота 3,5м-то дотянет, если меньше 3,3м-значит повезло.