Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: plotpik від 25 Серпень 2013, 17:10:53

Назва: Расстояние от канализации до фундамента ТП
Відправлено: plotpik від 25 Серпень 2013, 17:10:53
Всем привет
Вопрос  не совсем по теме форума, но может быть кто-нибудь сталкивался.
На расстоянии 3м от стены подстанции запроектирована сеть канализации,
Как известно расстояние от сети канализации до фундамента здания должно быть не менее 3м, то есть норма выдерживается
Но там также имеется канализационный люк(1м), расстояние от него до стены будет соответственно меньше
Расстояние от канализационного колодца до фундамента как-то нормируется?
Может кто-нибудь сможет ответить?
Назва: Re: Расстояние от канализации до фундамента ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Серпень 2013, 09:05:07
Нужно смотреть на габариты колодца. Это раз
У ТП есть охранная зона в 3 метра - это два. По крайней мере в Украине так.
Проект канализации должен был быть согласован с РЭСом - это три.