Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: iop від 23 Серпень 2013, 14:48:41
-
Тз:
Действующая СПЗ.
Действующий ППКП (DSC PC) - на данный момент не сертифицирован.
Необходимо расширить систему.
Не понадобится ли замена ППКП (по сути всего проекта), с точки зрения норм?
-
Если есть резервные извещатели, то можно пока и так (п.4.2 ДБН В.2.5-56).
Если системе больше 10 лет, придется менять все (п.Л.6.4 ДБН В.2.5-56)
-
Простите, не понял на счет резервных извещателей?
Есть свободные зоны.
Указываю что ППКП предусмотрен ранее (не более 10 лет), а все вновь
предусмотренное оборудование сертифицированное, так?
-
Теоретически, да. Вас могут зацепить вас за "непожарный" ППК, попробуйте отбиться этим пунктом. Сомнительные определения: "заходи технічного обслуговування" и "планово-попереджувальні ремонти". Расширение, если оно крупное тяжко подтянуть и под то, и под другое. Но шансы есть. Опять же, в этом случае можно не подавать на экспертизу, а сообщить в ГПН (п. Л.6.1). Но там первая фраза Вам не выгодна. В общем, скользко это.
В целом, так чтоб без проблем, - нужно менять ППК. Или готовиться к тому, что придется доказывать и, возможно, проиграть.