Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: legron від 10 Жовтень 2008, 09:34:19

Назва: вентиляция remak. help
Відправлено: legron від 10 Жовтень 2008, 09:34:19
Помогите новичку.
Голова идет кругом от документации на вентустановку.
Въехать не могу какова же суммарная мощность установки и какие провода и кабели нужно подвести. Посмотрите - может, объясните что к чему...
Назва: Re: вентиляция remak. help
Відправлено: Yurik від 10 Жовтень 2008, 09:38:15
а что за формат файла в архиве?
Назва: Re: вентиляция remak. help
Відправлено: aleks від 10 Жовтень 2008, 10:17:17
да-да..) чем файл открывать -то  :)
Назва: Re: вентиляция remak. help
Відправлено: andery від 10 Жовтень 2008, 10:34:52
Программой:
Microsoft Office Document Imaging
Назва: Re: вентиляция remak. help
Відправлено: Yurik від 10 Жовтень 2008, 13:28:47
у меня не открывается, нету наверное этого модуля
Назва: Re: вентиляция remak. help
Відправлено: Yurik від 10 Жовтень 2008, 14:56:01
Достал админа, доустановили модуль. Значит так:
1. К блоку управления системой надо тянуть 5жил
2. От блока упарвления к регулятору (TRN 7D) тянется 5 жил.
3. От регулятора к двигателю 4жилы
4. Так же от блока управления к двигателю 2жилы на термоконтакт.
5. От блока управления тянется 3жильный кабель для питания насоса обогрева.
Я тут быстро накидал схемку, мощность насоса взял с приложенного вами файла, но рекоментовал бы проверить по каталогу и изходя из этого выбрать сечение кабелей.