Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: ndakpi від 09 Жовтень 2008, 21:24:45

Назва: Электроснабженине склада
Відправлено: ndakpi від 09 Жовтень 2008, 21:24:45
Есть склад 12х18 высотой 5 м. Каркас -  стальные фермы, балки, швеллера. Стены - что-то типа жести с выштамповками.
Посоветуйте метод прокладки кабелей освещения и самое главное как и с помощью чего крепить его к каркасу сооружения (заказчик сверлить дырки в стенах склада категорически не хочет)
Какие светильники выбрать, заказчик склоняется к светильникам ИЭК или ВАТРА с энергосберегающими лампами 27 Вт(цоколь Е27) либо вместо них 150-200 Вт обычные лампы накаливания. Каким образом их закрепить на металоконструкциях.
Склад не отапливается, поэтому зимой возможны проблемы с энергосберегающими лампам.
Какие у кого будут идеи. Заранее благодарен....

p.s. Особенно интересуют крепежи кабеля, гофры светильников к металлоконструкциям желательно не из типовых серий т.к. заказчик монтажная организация по вент. системам будет производить монтаж своими силами и им в проэкте необходимо все разжевать до последней мелочи. Возможности изготавливать детали крепежей из уголков, железяк и т.д. у них нет - им проще купить готовую продукцию(подскажите какую).
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Сугор від 09 Жовтень 2008, 22:43:58
ndakpi, К металлическим конструкциям каркаса крепятся цепи (балка обхватывается цепью и два звена цепи соединяются болтом). Можно использовать струбцины (ДКС или БАКС), но для этого нужно знать как будут расположены балки. На цепи вешается лоток, к которому крепятся светильники, и по которому прокладывается прокладывается кабель.
 Светильники можно использовать с металлогалогеными лампами, только нужно уточнить минимальную высоту подвеса. На лоток хорошо креиятся светильники с ЛЛ типа ЛПП 2х36Вт, в любом случае светильники болжны быть о степенью защиты ІР44.
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: ndakpi від 10 Жовтень 2008, 10:45:40
Цитата: Сугор
На цепи вешается лоток, к которому крепятся светильники, и по которому прокладывается прокладывается кабель
Какой лоток лучше использовать? И каким образом крепить на него светильник?...
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Сугор від 10 Жовтень 2008, 23:09:47
Если ЛПП то крепеж поставляется в комлекте (двумя болтами к лотку), если светильник типа ГСП, то крепление на крюк
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Aleks62 від 07 Січень 2009, 19:50:51
Если высота перекрытия больше 4 м, то для крепления светильников я бы использовал монтажный профиль PSM фирмы ДКС. Лоток, по определению, используется для других целей. 
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: vadrus від 08 Січень 2009, 19:52:52
Можно сделать проводку на тросах
( ТП 5.407-5 Проводки на тросах и установка светильников с ЛН и ДРЛ).
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: vadrus від 09 Січень 2009, 16:00:12
Sorry! Этот типовой уже 2 раза отменен и заменен на 5.407-100 "Прокладка групповых осветительных сетей на фермах".
А ещё можно подвесить самонесущий провод.
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: erika24 від 13 Січень 2009, 21:52:00
Цитата: Aleks62
монтажный профиль PSM фирмы ДКС
а изобразить если не трудно картинку
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Electrician від 14 Січень 2009, 09:48:43
Цитата: erika24
а изобразить если не трудно картинку

профиль PSM http://www.dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistema__s5_-_combitech_/_aksessuary/aksessuary/montavnye/profil_psm/ (если вопрос конечно был о картинке профиля, а не о узле крепления светильника  :-[)
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: erika24 від 25 Січень 2009, 16:13:17
Цитата: Electrician
профиль PSM [url]http://www.dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistema__s5_-_combitech_/_aksessuary/aksessuary/montavnye/profil_psm/[/url] (если вопрос конечно был о картинке профиля, а не о узле крепления светильника  )

а со светильником ничего нет, надо б для торгового зала стройматериалов, с высокими потолками из БМЗ :'(
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: An1313 від 10 Лютий 2009, 12:58:44
Electrician, а если склад взрывоопасный, высотой 15-16м, с кран-балкой (прямо как моя компрессорная :)), как и чем осветить? Хотелось бы пример чего-то подобного увидеть :-[. Спасибо.
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Aleks62 від 14 Лютий 2009, 18:39:27
Quote (selected)
а изобразить если не трудно картинку

профиль можно посмотреть в продукции ДКС http://www.dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistema__s5_-_combitech_/_aksessuary/aksessuary/montavnye/profil_psm/
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Берлиоз від 20 Лютий 2009, 15:04:40
Чтоб не открывать новую тему. Есть может у кого данные (чем больше, тем лучше) по логистикам (складам).  
Т.е. -мощность/площадь. Сейчас надо быстро сказать заказчику-скока надо на логистику 100 000 м2. Спасибо. Может была тема на форуме по удельным мощностям?
Вечная гол. боль-за 5 мин. сказать, сколько заказать...MВт   :D
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: 3oloS від 20 Лютий 2009, 15:28:47
Берлиоз, по быстрому с этого форума -  0,035кВт/м2 для складских помещений, отсюда http://eom.com.ua/index.php/topic,390.msg2095.html#msg2095
Назва: Re: Электроснабженине склада
Відправлено: Берлиоз від 21 Лютий 2009, 13:06:05
Спасибо. Это соответствует прикидочной для подземного паркинга. Я тоже эту цифру взял за основу.  :)