Здравствуйтею Подскажите пожулуйсто какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле для 0,4 кВ и особенно для 0.22 кВ. Вообще линии 0,22 кВ в земле можно прокладывать?
-
Мое мнение:
Можно
Но я бы не ложил меньше 2.5, даже не знаю почему.... :-[
-
а я бы и 2,5 не ложил, если это кабель питает щит то не мение 6мм2. и то в какой нибудь трубе
-
Исходить надо из нагрузки, длины линии (КЗ, потеря напряжения), характеристики трассы прокладки (одно дело из дома в летнюю кухню и совсем другое по территориям с переходами через дороги и инженерные сети). КЛ-0,22 можно - это факт, но вслепую советовать тяжело.
Больше информации - конкретнее ответы.
-
ALLex, Согласен на все сто
-
Тут больше вопрос не сечения и напряжения, а типа кабеля для прокладки.
-
По ПУЭ минимальные сечения:
- для Cu - 1,5 мм кв.
- для Al - 2,5 мм кв.
Только кабель и ни в коем случае не провод.
Тип кабеля выбрать по каталогу. В большинстве каталогов так и пишут: "для прокладки в земляной траншее".
-
Если не ошибаюсь то кабель не бронированый без любой защиты в земле Я бы не ложил менее 16 мм2. Потому что сильно маленькая механическая прочность. Можно ложить и 2.5 мм2 но в трубе
-
Если у Вас одна опора освещения 250Вт в 10 м от щита внутри здания - Можно ли ложить кабель медный 3х2.5? Мое мнение - можно.
-
Сори не из ой оперы. Посмотрел это при прокладке кабеля лебёдкой
-
Ну в данном случае рассматривалась ситуация Когда необходимо запитать три светильника Р=100 Вт, причем кабелем мне пройти до первой опоры метров 10 паралельно с силовым кабелем.Потом я перехожу в СИП4 2х25.
-
Бронированным или в трубе. Хотя реально знаю случаи лежат АВВГ без ничего уже бог знает сколько, но это на свой страх и риск.
Даже если будете ложить в трубе, выдерживайте глубину заложения.
-
Потом я перехожу в СИП4 2х25.
а зачем аж 25 или это опечатка?
-
Хотя реально знаю случаи лежат АВВГ без ничего уже бог знает сколько, но это на свой страх и риск.
У нас в Закарпатской области все так ложат, но я кирпиччиком еще накрываю....
-
andery, По ПУЭ 7 изд табл 2.4.1 низя меньше 25((((.
-
andery, По ПУЭ 7 изд табл 2.4.1 низя меньше 25((((.
Ну здравый смысл тоже нужно соблюдать, из-за 200Вт вешать кабель 25ку - ИМХО бред.
Кстати кто, что думает по этому поводу?
-
из-за 200Вт вешать кабель 25ку - ИМХО бред.
оно конечно, вроде как многовато, у меня на даче в подобной ситуации, между домами натянута катанка 6 мм, а к ней (много лет) по-моему изолентой, примотаны два одножильных алюминиевых провода наверно в полиэтиленовой изоляции (изоляция вроде до сих пор жива, несмотря на солнце :( - у меня УЗО на вводе - по этому поводу ещё не отключалось), сечением где-то 6-10 кв. мм. Пролет метров под 20
-
25 мм кв - это для магистральной линии или линейного ответвления. 16 - для ввода в здание. А в данном случае, я считаю, надо выбирать по нагрузке, падению и т. д.. 2,5, ну на крайняк 4 с головой. (Правда таблицу я смотрел в украинском ПУЭ).
-
все зависит от длины линии, а вообще 0,4 кВ (4 провода) выполняются Al-не менее 16 мм, CU-не менее 10мм; (5 проводов) CU-можно от 2,5
-
TURIST13, мне кажется в данном случае (питание наружного освещения) эта таблица к нам отношения не имеет. В п. 2.4.14 сказано о минимально допустимых сечениях проводов на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам.
Т.е. СИП 2х16 тоже смело можно (меньше вроде нет).
А в земле обычно к светильникам при небольшой нагрузке прокладываю АВВГ сечением 2.5 в ПНД/ПВД трубе.
-
Обьясните, зачем ради 200Вт вешать СИП 2х16?
Я не пойму логику.... :(
-
hi_tech, А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом воздействия ветра и гололеда?
-
А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом воздействия ветра и гололеда?
На троссе выдержит.
Проверил лично.
льда было на мало...
-
О чем разговор . Если получается маленькое сичение береш тросс и не морочеш себе глову. Тросс стоит 2 гр метр и кабель 2.5 мм2 5гр. А провод 25 мм2 примерно 20 гр. Иногда надо учитывать здравый смысл а не ПУЄ.
-
Войнов Олег, СОгласен)))))) на тросе выдержит.
-
мадо, МУдрое решение) СПАСИБО
-
Минимальное сечение для 0,38 кВ - 16 кв.мм[/color]
-
Здравствуйтею Подскажите пожулуйсто какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле для 0,4 кВ и особенно для 0.22 кВ. Вообще линии 0,22 кВ в земле можно прокладывать?
Минимальное сечение это хорошо, но на какое расстояние вести нужно?
-
В земле свободно прокладывают кабеля медь 3х1,5 мм2 - на освещение участка например. Всё зависит от нагрузки и длинны, потерь напряжения. Смешно бы было ложить на пару фонарей освещения кабель сечением 25мм2.
-
Сечения порядка медь 10 алюминий 16 применяют в городских сетях потому что если в землю будут ложить сопли по 1,5 или 2,5 и считать их кабельной линией с охранными зонами и т.д. то никакой земли не хватит, кроме того нужно учитывать перспективную нагрузку и ес-но потерю и допустимую токовую нагрузку, и механическую прочность... Если речь идет о внутриплощадочных сетях по дачному участку то я лично прокладываю нужный мне кабель по условиям потери, срабатывания на кз и допустимой нагрузки в полиэтиленовой трубе, и мех защита доп и возможно даже перетяжка если диаметр трубы взять с хорошим запасом.
-
Интересно было бы посмотреть как в светильник заводят сечение 25 или ставят перед светильником коробку в 2 раза больше светильника и там переходят на меньшее сечении чтоб светильник подключить