Есть такая задачка:
Надо сделать освещение цеха металопластиковых изделий S=900м.кв.,
высота установки светильников 6м.
Я решил сделать так:
-светильники HBF250H, взял 300Лк, получилось в Диалюксе 44шт.
-монтаж с тросовым подвесом, кабель решил тянуть в лотках.
КТО ПОДСКАЖЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ???
-
НУЖНО ЛИ ЗДЕСЬ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
-
Если есть что-то из перечисленного в пп 4.73, 4.74 ДБН В.2.5-28-2006, то нужно
-
-монтаж с тросовым подвесом, кабель решил тянуть в лотках.
КТО ПОДСКАЖЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ???
а что мешает проложить кабель не на лотках а на троссе? так проще и дешевле
-
а что мешает проложить кабель не на лотках а на троссе? так проще и дешевле
может подскажете как расчитать трос?
-
может подскажете как расчитать трос?
как такового расчёта не требуется. Фактически трос используеться только для крепления кабеля, а в местах установки светильников делаються подвесы к потолку, таким образом светильники фактически висят не на троссе а на этих самых подвесах
-
Я бы зделал на лотках.
Если решл тянуть по тросу то никаких расчетов мне кажется не надо. Взял трос через 2-3 м делаеш подвес на шпильке, чтоб небыло стрелы провеса и кабель крепиш к тросу(шпильки). Зачем здесь ещё лоток - абсурд.
-
А есть еще шинопроводы для светильников. Это совмещение лотка и кабеля.
-
А есть еще шинопроводы для светильников. Это совмещение лотка и кабеля.
шинопроводы - такая красота и простота мне кажется неуместная в цеху. Лишняя трата денег.