Назва: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: G@S від 08 Жовтень 2008, 11:08:02
Всем доброго дня!
Есть такая задачка:
Надо сделать освещение цеха металопластиковых изделий S=900м.кв.,
высота установки светильников 6м.
Я решил сделать так:
-светильники HBF250H, взял 300Лк, получилось в Диалюксе 44шт.
-монтаж с тросовым подвесом, кабель решил тянуть в лотках.
КТО ПОДСКАЖЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ???
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: G@S від 08 Жовтень 2008, 15:20:05
НУЖНО ЛИ ЗДЕСЬ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: AleksandrPol від 08 Жовтень 2008, 15:31:45
Если есть что-то из перечисленного в пп 4.73, 4.74 ДБН В.2.5-28-2006, то нужно
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: Kirlos від 08 Жовтень 2008, 16:29:36
Цитата: G@S
-монтаж с тросовым подвесом, кабель решил тянуть в лотках.
КТО ПОДСКАЖЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ???
а что мешает проложить кабель не на лотках а на троссе? так проще и дешевле
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: G@S від 08 Жовтень 2008, 16:50:12
Цитата: Kirlos
а что мешает проложить кабель не на лотках а на троссе? так проще и дешевле
может подскажете как расчитать трос?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: Kirlos від 09 Жовтень 2008, 08:11:16
Цитата: G@S
может подскажете как расчитать трос?
как такового расчёта не требуется. Фактически трос используеться только для крепления кабеля, а в местах установки светильников делаються подвесы к потолку, таким образом светильники фактически висят не на троссе а на этих самых подвесах
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: мадо від 09 Жовтень 2008, 08:29:50
Я бы зделал на лотках.
Если решл тянуть  по тросу то никаких расчетов мне кажется не надо. Взял трос через 2-3 м делаеш подвес на шпильке, чтоб небыло стрелы провеса и кабель крепиш к тросу(шпильки). Зачем здесь ещё лоток  - абсурд.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: Бригадир від 09 Жовтень 2008, 09:18:50
А есть еще шинопроводы для светильников. Это совмещение лотка и кабеля.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Відправлено: мадо від 09 Жовтень 2008, 10:07:55
Цитата: Бригадир
А есть еще шинопроводы для светильников. Это совмещение лотка и кабеля.

шинопроводы - такая красота и простота  мне кажется неуместная  в цеху. Лишняя трата денег.