Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: yuli від 07 Жовтень 2008, 09:22:57
-
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить электрический щит в лифтовом холле?. если нельзя, то в каком документе это написано.
За ранее всем спасибо!!!
-
Что этажный щит хотим перенести? Выгородили общий коридор а щит мешает?...
-
В лифтовом холе ставил щиты, никаких претензий ни у кого не возникло.
-
так получаеться что можно ставить щиты в лифтом холле?
-
ДНАОП 0.00-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2.4.6. Этажный щиток должен устанавливаться в этажном коридоре или на лестничной площадке на расстоянии не больше 3 м по длине электропроводки от стояка питания с учетом требований главы 3.1 ПУЭ и ГОСТ 30331.9.
Основное условие я подчеркнул, а где установить ЩЭ проектируете Вы, соответственно, обосновав выбор места
-
а что лифтовый холл и лестричная площадка - это одно и тоже?!!! это офисные помещения?
-
Все зависит от планов, Размещать эл щиты в лифтовом холле НЕ ЗАПРЕШЕННО, на расстоянии не больше 3 м по длине электропроводки от стояка питания с учетом требований главы 3.1 ПУЭ и ГОСТ 30331.9.
-
yuli, давайте вы более подробно обозначите свой вопрос, а то судя по Вашим сообщениям не совсем все понято...
Лифтовый холл выгорожен? Это жилой дом или общ.здание? Вследствии чего возник вопрос по поводу размещения ЩЭ именно в лифтовом холее?
-
это офисные помещения.лифтовый холл выгорожен. из него дверь в корридор с офисами....
-
Так а стояк где проходит?
-
это щит управления вентиляцией, он запитывается от шинопровода
-
По пожарной безопасности в высотках лифтовые холлы отгораживаются от коридоров и закрываются дверьми.
-
Бригадир, Ну и что, как это влияет на расположение щита?
-
yuli, оттуда же
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31.
Т.е. как бы можно, но как по мне - лифт.холл не самое лучшее место для вент.щита. Если "холл выгорожен. из него дверь в корридор с офисами", то почему не установить щит в коридоре?
-
yuli,
Было бы неплохо картинку с принтскрином этого помещения и что там рядом.
Лестница не заходит в лифтовый хол? Где лестничная клетка распологается?
-
заказчик хочет поставить в лифтовом холле, а некоторые говорят, что по требованиям пожарной безопастности нельзя там ставить....и заказчик требует документ, в котором это написано..... віхода из лифтового холла на лестничную клетку нет
-
Интересное расположение, а где же лестница?
-
выходим из лифтового холла, попадаем в корридор и пройдя по корридору выходим на лестничную клетку
-
заказчик хочет поставить в лифтовом холле
Трудновато без планировки ответить. Почитайте ДБН В.1.1 - 7 – 2002 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, там все описано.