Делали рабочую документацию для предприятия тогда под руки попался каталог Шнайдера с конденсаторными батареями, взяли более менее подходящую. Сейчас заказчик начинает закупать и спрашивает конденсаторные батареи с какой частотой надо покупать. Как я понимаю частота в конденсаторных батареях указывает на возможную работу с перегрузкой или я ошибаюсь?Была заказана: Конденсаторная установка с быстрым
регулированием, Q=125кВАр, IP31, ввод кабелей
сверху, 2000х800х600мм, 220 кг
Varset FAST Schneider Electric
Поясните кто сталкивался точное значение этих частот по данному типу батарей и физический смыл перегрузки для этих батарей.
-
конденсаторные батареи с какой частотой надо покупать.
точное значение этих частот по данному типу батарей и физический смыл перегрузки для этих батарей
см вложение
+ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1169 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1169)
+ весь каталог http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=1592510&p_File_Name=MKP-CAT-RPHASE-09.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=1592510&p_File_Name=MKP-CAT-RPHASE-09.pdf)
-
Конденсаторная установка с быстрым регулированием
ZoloS9479, это не про гармоники. Это про скорость включения ступеней компенсации.
-
Бригадир, думаю все-таки про частоту настройки
конденсаторные батареи с какой частотой надо покупать
референсы различаются по величине реакт.мощности+частота настроек по гармоникам (см.каталог)
Ну, и раз упомянули про время срабатывания быстродействующего регулятора ступеней компенсации, для Varset Fast - до 40 мс.
-
Значит, перегрузки идут из-за гармоник. Спасибо за информацию, посчитать гармоники у меня вряд ли получится у меня только один цех от всего завода, да и не думаю, что такие сильные, что бы об этом задумываться. Значит можно взять самый простой.