Вопрос такой, у меня авто гараж, там в основном двигатели (станки - сверлильн, шлифовальн и др) и сварка мощные, нужно ли в КУ ставить трёх фазные фильтры(дроссели) для защиты конденсаторов в сетях перегруженных гармониками , и считается ли таковой моя авто база, но там может быть с пара компьютеров ... Спасибо
-
Реально (если проектом не просчитаны помехи) по нормальному делают анализ сети приборами и потом подбирают дроссели.
Это будет самый точный вариант.
-
У меня такой вопросик по ККУ, может кто поможет?
Ситуация следующая - сделал дядям установку на 50кВар. Все как всегда - под глухозаземленную нейтраль (4-х проводка). А дяди через неделю звонят и говорят что у них не глухозаземленная нейтраль, а ИЗОЛИРОВАННАЯ (только 3 фазы и РЕ). Для питания прибора в ККУ надо 220В и они мне предлагают поставить разделяющий трансформатор для цепей управления с 380 на 220. Вот я теперь и думаю, будет ли моя ККУ после этого нормально работать или нет.
У кого какие мнения?
P.S. Прибор в ККУ NOVAR 5.
-
Правильно предлогают.
Работать будет.
-
Работать будет но неправильно
-
Работать будет но неправильно