Уважаемые проектировщики электрических и слаботочных сетей,подскажите,будьте добры - нужна ли в парикмахерской пожсигнализация ?
-
А чем этот объект так сильно отличается от других проводящих обслуживание населения? Причем применяются в техпроцессе множество электроприборов в том числе нагревательных. И даже если этот объект будет из одной комнаты, без подсобки, меньше 20 кв.м., то все равно необходим ППКП, дымовые извещатели и хотя бы один ручной у входа-выхода из этого помещения.
И без СПС сданной в эксплуатацию сама парикмахерская в эксплуатацию не будет сдана...
-
И без СПС сданной в эксплуатацию сама парикмахерская в эксплуатацию не будет сдана...
Ну на рахунок цього можна і поспорити :D
-
Заведение - встроенное, площадь, отдельно стоящее здание,?
-
цоколь 14 эт. дома,около 80 кв.м.От количества персонала и посетителей зависит?
-
цоколь 14 эт. дома,около 80 кв.м.От количества персонала и посетителей зависит?
Просто, для отдельностоящих зданий до 150м2 есть полабления.
Дом - какого назначения? Жилой, офисный?
-
жилой
-
Согласно Приложению Г ДБН В.2.2-15 "Жилые здания" пожарной сигнализацией оснащаются все "встроенно-пристроенные помещения разного назначения независимо от площади".
По теории, в новом жилом доме уже должна быть пожарка. Обычно ее устанавливают без учета арендаторов, а потом, когда арендаторы заезжают, ДОустанавливают датчики и сиренки или динамики. Попробуйте узнать, есть ли в доме пожарная сигнализация, свяжитесь с обслуживающей организацией (ЖЭК должен знать) и попросите их доставить Вам сигнализацию. Тогда отделаетесь стоимостью нескольких датчиков. Если сигнализацией никто не заморачивался (что есть нарушение) или дом старый (до 2005 года рождения), придется Вам ее ставить по полной программе.
-
Благодарю всех за советы