Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SKIner від 30 Липень 2013, 10:24:55
-
Уважаемые коллеги, подскажите, мне на стадии "П" для проектирования модульнгой КТП достаточно:
1. КТП привязанная генпланистом на плане М 1:500;
2. Паспорт на КТП (что входит в паспорт?) ? :)
-
Ну однолинейку наверное стоит приложить.
-
SKIner, а зачем паспорт КТП? Скорее опросной лист на КТП, а не паспорт.
-
опросной лист на КТП
Опросные листы в стадии П не выдаются .
однолинейку наверное стоит приложить
-
А нужно ли на стадии "П" к проекту прикладывать Схему электрическую принципиальную КТП (она же схема электрических соединений КТП)?
-
Ну однолинейку наверное стоит приложить.
Собственно она и имелась в виду
-
А как правильно запроектировать (что входит в проект) КТП на стадию Р?
- достаточно ли опросного в такой (http://electrograd.com.ua/list/questionnaire_15.jpg), или его нужно давать в форме схем с указанием нужных ячеек ЩО и КСО?
- как выполнить требования ТУ по учету (10кВ + ЛУЗОД)?
- как дать задание на фундаменты?
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?
-
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?
Проектант
-
А как правильно запроектировать (что входит в проект) КТП на стадию Р?
- достаточно ли опросного в такой ([url]http://electrograd.com.ua/list/questionnaire_15.jpg[/url]), или его нужно давать в форме схем с указанием нужных ячеек ЩО и КСО?
- как выполнить требования ТУ по учету (10кВ + ЛУЗОД)?
- как дать задание на фундаменты?
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?
Я выполняю проект установки КТП в объеме КТП-250.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2581), здесь есть форма опросного листа для заказа КТП наружной установки ПАО"Укрэлектроаппарат" г.Хмельницкий, в ихней форме опросного листа нет схемы. В форме опросного листа "Лидер Электрик" г.Запорожье есть схема однолинейная КТП. Так, что нужно смотреть требования предприятия по заказу и форме опросного листа. При наличии учета со стороны 10кВ+ЛУЗОД все это оговаривется проектировщиком при оформлении опросного листа. Если нет в опросном листе графы "Схема", тогда с опросным листом прикладывается с проекта схема принципиальная КТП.
Задание на фундаменты под КТП выдается строительному отделу исходя из габаритно-присоеденительных размеров по установке КТП, исходя из информации или руководства по эксплуатации КТП. Если одиночная КТП наружной установки, устанавливаемая на лежни или блоки ФБС, то рабочии чертежи могут выполняться электриком-проектировщиком.