2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)
-
electro`, косинус 0,96 как правило свидетельствует об ЭПРА, зачем же тогда брать потери в ЭПРА - 20%, как для ЭМПРА?
Потери в ЭПРА для ЛЛ составят максимум 10%. Итог= 4х0,058х1,1=0,26кВт, Iр=1,2А
-
Я конечно извиняюсь уже может сто раз обговаривали это вопрос но где конкретно верней откуда взяли 10 %?
-
Смотреть здесь. (http://www.astz.ru/faq/faq.php?ELEMENT_ID=3723)
А далее мотать на ус ;).
-
там видать местами перепутали (где мощность потребляемая комплектом)
-
electro`, чего там напутали то?
-
первая табличка ЭмПРА 58 Вт Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА =64 Вт
ЭПРА 50 Вт Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА =67 Вт
-
electro`, столбец ЭмПРА надо смотреть для В1-D, а столбец ЭПРА надо смотреть для А1-А3
-
Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).
-
Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).
Проектировщик так не будет делать, он посмотрит паспорт изделия(каталог), где указаны тех.хар-ки изделия и заложит(подберет) в проект. Иначе ему с вашей методикой придется вначале "полезную модель" на весь объект собрать за свои деньги :D
-
2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)
да возьмите клещи и померяйте
-
да возьмите клещи и померяйте
Накукуй мерить, если производитель ГАРАНТИРУЕТ свои паспортные данные?