Открытая подстанция. От КРУ до трансформатора идёт перемычка из провода АС. После монтажа, эта перемычка распушена - то есть проволки провода лежат не плотно, не скручено, а разошлись друг от друга. Чутьё подсказывает что это ни есть хорошо. Вопрос: какими нормативами или логическими объяснениями подтверждается, что это плохо.
Назва: Re: Распушенный провод АС.
Відправлено: pps від 25 Липень 2013, 10:35:37
А если это наоборот хорошо, скажем охлаждение провода лучше. Просто предположение.
Назва: Re: Распушенный провод АС.
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2013, 11:06:02
Alphabravo, можно фотографию, ну или рисунок, не очень понятно о чем идет речь
Назва: Re: Распушенный провод АС.
Відправлено: inspektorpo від 25 Липень 2013, 15:31:53
Alphabravo, первое, что пришло на память СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, Додаток А, Таблиця А. 1, код де-фекту П13 "Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву – «ліхтар» , «баранчик» на проводі)"