Я пересчитал: у меня ударный ток к.з. сразу за трансом ТМ-1000 получается 57,51 кА. Ну даже если надобавлять сопротивление шин, вводного автомата, рубильника, вряд ли он будет меньшим чем 50 кА.
А у заводских ЩО ток 41 кВ :((((
CC19, вы меня поставили в тупик. Поинтересуюсь у Электрограда, что они думают по этому поводу?
*Андрей*, ну на "Аналог ЩО" этот шкаф вряд ли потянет. Их шкаф ввода - это скорее всего вводной модуль от внутрицеховой КТП - они сильно отличаются от ЩО. Даже внешне разные. Вот ЩО для сравнения
(http://www.electrograd.com.ua/img/productions/35_F.jpg)
CC19, зайдем с другой стороны: А в связи с чем возник данный вопрос?
а в эту по идее "сверху сбоку"
Я подумал то уже отходящие шины, и шкафы набираются как конструктор. Да и эти ЩВ мне понравились тем что они компактнее и в них можно "впихнуть" больше и мощнее автоматов. А РУ-0,4 у меня то от ТП 2х630 осталось. В общем нужно связываться с заводом, а времени нету :(Так прикол в том, что я загуглил: У всех ЩО-шек ток электродинамической стойкости 41 кА, вне зависимости от завода-изготовителя
Ага. Качал несколько русских типовиков, там у них ЩО на 50кА
Ну это как раньше все щиты для установки вне электрощитовой шли с ІР30, вышли новые нормы, ив се резко стали ІР31 :)
CC19, считал как-то к.з. в програме АВВ, получил 2 значения (если правильно запомнил) Ik=26кА и Ib=52кА
Ну да, что то похоже и по ГОСТу выходит.
Я думаю, ты сейчас сильно глубоко копнул - пока этим никто не озадачивался - все брали ЩО и не парились. То есть я бы на твоем месте проектировал бы ЩО, а вопрос мы задали.
У меня уже два варианта: на ЩО и на этих ЩВ :D
CC19, Я смотрю у тебя как у Уральских Пельменей:
- Петрович!
- Чего тебе?
- Пытливый мозг не дает мне покоя. Вот Лошадь, у нее же тоже 4 ножки и сидушка. это что же получается: Лошадь - живой табурет?
- Лошадь - табурет?
Получается так.
Вот видите, как еще мало изучен и загадочен этот удивительный мир табурета"
На самом деле пихать шкафы от внутрицеховой КТП в ТП не верно - тебе к ним сложно будет подойти шинами.
Вот смотри - вот твой шкаф ШВ в составе внутрицеховой КТП
http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/1/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/1/)
(http://www.electrograd.com.ua/img/productions/22_F.jpg)
А вот ЩО
http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/)
- они совсем разные. И думаю что по цене тоже сильно отличаются не в пользу ШВ