Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: SKIner від 22 Липень 2013, 11:12:13
-
Доброго времени суток, уважаемые коллеги и форумчане. У меня возник вопрос - здания, подвергаемые реконструкции принадлежащие комплексу очистных сооружений, не попадают по РД34.21.122-87 ни под один из 17 пунктов, указывающих на категорию сооружения по молниезащите. В СО 2003 года я тоже как-то не совсем понял, как здания классифицировать по степени молниезащиты. По словам самих работников очистных - они про то, что бы здания эти были защищены молниезащитой, когда очистные строились, тоже не слышали. Как мне быть? Нужно ли при реконструкции делать молниезащиту?
-
Нужно ли при реконструкции делать молниезащиту?
Если здание не входит в перечень подлежащих молниезащите , тогда молниезащиту не предусматривать .
-
Согласно п.2.17 РД 34 попадают, тоесть технологи должны уточнить, температуру вспышки содержащегося в сточных водах продукта. Кроме того в инструкции по проектированию молниезащиты сельскохозяйственных обектов России п.4.2.7 тоже рекомендуют выполнять молниезащиту категории II для зоны Б. Не знаю, что у вас за здание, это вам должны задать технологи, есть там зоны взрыво, пожароопасные, есть выделение аммиака, водорода создающие эти зоны с сответствующей температурой вспышки.
-
Не знаю, что у вас за здание
и категорическое утверждение Согласно п.2.17 РД 34 попадают
-
категорическое утверждение
Цитата: grossel от 22 Июля 2013, 13:13:50 pm
Согласно п.2.17 РД 34 попадают
Я у технологов так и спросил: есть ли в данных реконструируемых зданиях помещения с категорией В или П. Их ответ был однозначен - таких помещений нет, все помещения попадают под категорию "Д" (не знаю что это такое)...Так что, согласно "РД" делать молниезащиту нет смысла.
-
все помещения попадают под категорию "Д" (не знаю что это такое)...Так что, согласно "РД" делать молниезащиту нет смысла