Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: ejen від 17 Липень 2013, 22:08:43
-
По ДБН В.2.5-23:2010 линии питания холодильного оборудования предприятий общепита должны быть самостоятельными, начиная с ВРП, ГРЩ (п. 4.8).
Однако, в табл. 3.10 есть примечание 1, в котором говорится, что мелкое холодильное оборудование до 1 кВт следует относить к технологическому оборудованию.
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?
-
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?
Совершенно верно.
Например все холодильники кухни, подключаю с щита кухни.
-
Совершенно верно.
не верно. Холодильники должны быть подключены отдельной линией по 1категории
-
подключены отдельной линией по 1категории
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
-
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
Roman3R, да, я погорячился и перепутал нормы с требованием заказчиков. Но ДБН В.2.5-23:2010 допускает увеличение категории надежности
-
Да нет, все правильно, согласно тредования ДБН В.2.5-23-2010 Вы спокойно можете подключить свои холодильники от щита холодильного оборудования.
-
Всем спасибо!
Стационарные холодильные и морозильные камеры более 1 кВт, естественно, подключаю от своего щита, запитаного от ВРП с АВР.
А обычные холодильники - от щита технологии. Это не критичное оборудование, имхо. Если что случится - всегда можно бросить переноску, ну или грузчика дядю Васю позвать и холодильник к ближайшей рабочей розетке перенести :) На небольших объектах я и их стараюсь отдельной группой от ГРЩ, но здесь - ну никак практически