В производственных помещениях ресторана в подвале будут установлены канализационные затворы, в комплекте: блок управления и сигнализации, аккумулятор резервного питания, включаются в розетку, мощность 40 Вт. Что-то типа этого: http://donetsk.prom.ua/p7849649-kanalizatsionnyj-zatvor-elektroprivodom.html (http://donetsk.prom.ua/p7849649-kanalizatsionnyj-zatvor-elektroprivodom.html)
Т.к. площадь этажа большая, территориально они очень разбросаны. Стоит ли подключать все затворы самостоятельными линиями или не париться и просто поставить отдельную розетку в ближайшей группе?
-
Поясните, назначение затвора: 1) канализационная задвижка на обводном трубопроводе (минуя счетчик) в систему пожаротушения ящиков с пожкранами;
2) канализационная задвижка в системе канализационных приямков контроля и автоматики уровня в подвале или техподполье.
Для чего ее там установили?
Подключать их однозначно необходимо отдельной группой от распределительного щита. Если подключения канализационного насоса типа ТОП-1 Wilo, подключение которого выполняеться с помощь розетки, то необходимо дополнительно на питающей группе установить УЗО.
-
может кто знает тонкости...
Назначение этого чуда техники такое:
при подпоре в канализационной сети повышается уровень в трубах и колодцах, соответственно будет повышаться и уровень в канализационных трубах пользователей (так их назовем), что может привести к вытеканию этих "нечистот" через сан.тех.приборы в помещения пользователя
Это актуально при наличии санузлов ниже отметки нуля здания.
Этот самый затвор перекрывает выпуски канализации и не дает "нечистотам" попадать в помещения пользователя.
Как по-моему мнению одного подключения затвора к сети маловато, необходимо ещё организовать световую (светозвуковую) сигнализацию об этом, чтобы пользователь знал о срабатывании и принял меры к снижению собственного водопотребления, иначе сам себя затопит своими "нечистотами"
Где-то так...
-
при подпоре в канализационной сети повышается уровень в трубах и колодцах, соответственно будет повышаться и уровень в канализационных трубах пользователей (так их назовем), что может привести к вытеканию этих "нечистот" через сан.тех.приборы в помещения пользователя
Это актуально при наличии санузлов ниже отметки нуля здания.
Этот самый затвор перекрывает выпуски канализации и не дает "нечистотам" попадать в помещения пользователя.
Как по-моему мнению одного подключения затвора к сети маловато, необходимо ещё организовать световую (светозвуковую) сигнализацию об этом
Да, именно так. Светозвуковая сигнализация реализована в блоке управления. Вывод сигнализации на пост будет решаться с заказчиком
Подключать их однозначно необходимо отдельной группой от распределительного щита.
У меня если подключать одной группой все розетки питания затворов уйдет уйма кабеля. Проще подключить каждую розетку от ближайшего к ней щита. Но выделять автомат для одной розетки 40 Вт ??? В нормах на тему их подключения ничего не нашел. В блоке управления задвижкой есть встроенный аккумулятор резервного питания. Поэтому, с моей точки зрения, почему не подключить от какой-то ближайшей розеточной группы? В плане надежности такой уж особой разницы не будет.