Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: александр555 від 15 Липень 2013, 13:53:41
-
Есть цех стена на половину остекленная, начиная с высоты 1м и до 8. Требуется протащить кабельную трассу по оконным проемам на высоте 4 м. Для прокладки строителями предусмотрен прогон по все длине. Есть ли нормы, которые регламентируют в таких случаях использовать трубы или короба?
-
По памяти кабели и провода защищают до высоты 2,5м. По нормам думаю хватит и ПУЭ
-
По памяти кабели и провода защищают до высоты 2,5м. По нормам думаю хватит и ПУЭ
Надо также учесть наличие рядом другого оборудования
-
Да параллельная прокладка кабелей и трубопроводов, как и высота прокладки защищенных и незащищенных кабелей -это понятно.
Просто если в цеху делается остекление - это легкосбрасываемая конструкция. Думал что от этого пойдет. Потому что прокладка согласно ПУЭ над окнами, под окнами - это не то