Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Анастасия від 30 Вересень 2008, 16:50:48
-
в типовом проекте ТП глубина кабельного канала в РУ-6 кВ 1200 мм, закладная труба лежит на дне канала и кабель соответственно тоже.Но согласно пункта 2.3.120 ПУЭ прокладка кабелей по дне канала при глубине более 0,9 м не допускается. Полки в канале тоже не установишь (в сетях предложили на специальных конструкциях в виде крючка). Дело в том, что нашей организацией до этого согласовывались проекты по ТП И таких вопросов не возникало. И во многих ТП кабель лежит на дне каналов.
И почему тогда в строительных частях ТП нет никаких закладных в каналах РУ-6 кВ (в отличии от каналов РУ-0,4 кВ) .А как делаете Вы? ::)
-
Анастасия, В типовиках рисуют конструкции, которые предложили тебе в сетях, конечно то что забито в типовом проекте сей час врядли найдешб, но помоему, в БАКСе я видел чтото похожее
-
да, таких конструкций в типовых нет, найти какие-то подобные крепления не проблема. А вот изгибать кабель 3х240 несколько раз на коротком расстоянии довольно трудно.
-
Анастасия, А зачем в ТП кабель такого сечения? А кабель все равно будет изгибаться, хоть на конструкции его положи, хоть на пол
-
Вводной кабель 6 кВ. Да, изгибаться он будет в любом случае.Но лучше чтобы он изгибался меньше, а в таких случаях никакие конструкции в кабельном канале на таком небольшом расстоянии не помогут - радиус изгиба кабель большой. На самом деле,проект уже согласовали, но сказали на будущее учесть. я бы вообще оставила все как есть из-за 1 метра кабеля лежащего на дне канала никаких конструкций не делала! :)