Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Алибаба від 17 Червень 2013, 11:12:08

Назва: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Алибаба від 17 Червень 2013, 11:12:08
Добрый день! В приложении схема АВР. На линиях основного и резервного электропитаня установлены УЗО. Вопрос в том, нужно ли контакторами
размыкать нулевые провода после этих УЗО. В любом случае замкнут будет только один контактор, т.е. через второе УЗО не протекает ток.

Не повлияет ли общий ноль двух УЗО на ложное срабатывание одного из них, даже если через второе УЗО не проходит ток, нейтраль остается общей? 
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: boss від 17 Червень 2013, 11:34:36
Лучше поставь УЗО после АВР.
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Shturman від 17 Червень 2013, 11:35:55
ИМХО разрывать нули надо, потому что нуль генератора и нуль сети могут иметь небольшую разницу потенциалов. И у вас там ошибочка, ноль генератора соединяеться с РЕ проводником основной сети. Подвиньте точку влево
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Алибаба від 17 Червень 2013, 11:46:35
Также склоняюсь к тому, что нули нужно разрывать. По поводу подключения УЗО после АВР:, при использовании 4-х полюсного УЗО, при питании от генератора на него будет подаваться одноименная фаза, что приведет к неправильной работе УЗО.
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Andrey59 від 17 Червень 2013, 12:16:19
Есть учебное пособие по АВВ и там при АВР на автоматах требуют устанавливать 4х полюсные автоматы чтобы не было паразитных токов в нуле (унас практически везде стоят 3х полюсные)
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Червень 2013, 14:21:31
Задам такой вопрос: А для чего УЗО на вводе? Нельзя ли обойтись комбинацией: "автомат на вводе + УЗО на фидерах"?
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Алибаба від 17 Червень 2013, 16:33:05
Можно и так
Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Червень 2013, 10:28:55
В таком случае многие вопросы отпадут

Назва: Re: АВР и УЗО, размыкать нули?
Відправлено: Dashutka від 09 Вересень 2013, 14:59:33
Доброго времени суток!
В России есть ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех". Согласно этому ГОСТУ вводные автоматы АВР должны быть четырехполюсными (трехполюсные применять нельзя). Учитывая то, что здание запитывается от двух вводов четырехжильным кабелем, то и автоматы я закладывала четырехполюсные.
Сейчас столкнулась с проблемой, что шкаф нужен позавчера, а четырехполюсных автоматов на Украине нет. А самое прискорбное то, что ИЕК, Промфактор, Контактор четырехполюсные автоматы на 1000 ампер вообще не выпускают.
Поэтому возник вопрос: применение четырехполюсных автоматов на вводе - это обязательное условие или рекомендуемое? Здание питается от двухтрансформаторов одного КТП.
Интересуют нормы украинские....