Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Ветров від 25 Вересень 2008, 05:54:57

Назва: Выбор автомата
Відправлено: Ветров від 25 Вересень 2008, 05:54:57
Подскажите. Как правильно выбрать автомат защиты на линию из 20 светильников с ДНаТ 150
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Kirlos від 25 Вересень 2008, 09:53:06
Следует для начала посчитать ток, а для этого необходимо знать какая у тебя будет сеть однофазная или трёхфазная (под трёхфазной имеецца виду 5и проводная сеть с поочерёдной разбивкой светильников по фазам)
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Сугор від 25 Вересень 2008, 22:48:10
Ветров, Еще необходимо учесть косинус (0,85) и потери в ПРА (20%). В принципе хфатит10А (для 3ф)
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Ветров від 26 Вересень 2008, 03:28:52
Спасибо за помощь. Я в так мыслю Р=u*I*cos(фи) I =150/U*cos(фи)=150/220*0.85=0.80A Кол-во светильников 20*0,84=  По ПУЭ 16А *1,25 =20А
Автомат группы "С". Но не знаю правильно это?
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Kirlos від 26 Вересень 2008, 08:49:45
Расчёт выглядит так:
P=0.15*20*1.2=3.6кВт
1.2 - потери в ПРА равные 20%
I=3.6/0.66*0.85=6.4А - трёхфазная сеть
I=3.6/0.22*0.85=19.25А - однофазная сеть
Номиналы автоматов соответственно 10А и 25А
з.ы. на заметку: если корпус шкафа имеет степень защиты выше IP 20 то номинальный ток автоматов установленных в нём снижаеться на 20% (к сожалению не могу дать точной ссылки на источник, но буду искать)
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Ветров від 27 Вересень 2008, 21:40:01
Спасибо!!! 1.2 - потери в ПРА равные 20% это постоянный коэффициент или нет? Для любой мощности ламп ДНаТ и ПРА?
С Ув.
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: hi_tech від 27 Вересень 2008, 22:12:49
Ветров, http://eom.com.ua/index.php/topic,1305.30.html
Назва: Re: Выбор автомата
Відправлено: Ветров від 28 Вересень 2008, 10:59:16
Еще раз спасибо !!!