Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Константин О. від 11 Червень 2013, 11:36:47
-
Помогите пожалуйста определиться со способом прокладки кабеля!
Объект: лунопарк;
Местонахождение: парк;
Подключение с ТП (50м от щита учета).
У них в наличии гибкий медный кабель с резиновой изоляцией.
Мощность: 99кВт.
Кабелем подключается щит учета, расположенный на объекте.
Они будут работать 3 месяца и в траншее его прокладывать никто не хочет.
Устанавливать опоры или металлические стойки?? Но опять же, они хотят и этого избежать, потому что там густая растительность и вряд ли деревья им дадут вырубать.
В прошлые года они просто этот кабель по земле пробрасывали и защищали его резиновым кожухом, но в этом году Госэнергонадзор это забраковал.
-
В прошлые года они просто этот кабель по земле пробрасывали и защищали его резиновым кожухом, но в этом году Госэнергонадзор это забраковал.
B правильно сделал. Парк все-таки...Люди по кабелю топчутся....
Резиновый кабель в землю нельзя.
А вам выдавали ТУ в РЭС на временное электроснабжение вообще?
-
Написано просто, что объект сезонный. Тут дело в том, что им разрешают ставить свои аттракционы то здесь, то в другом месте. Поэтому они не хотят строить капитальную линию по понятным причинам. По ТУ написано, как обычно: воздушное исполнение - по сертифицированным опорам, а кабельная линия - в земле.
-
ТУ написано, как обычно: воздушное исполнение - по сертифицированным опорам, а кабельная линия - в земле.
Необхідно виконувати вимоги ТУ , інакше не погодять , як варіант попробувати домовитись на прокладання в металевій трубі по поверхні землі .
-
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка категорія надійності ел. постачання для атракціонів?
Дякую.
-
яка категорія надійності ел. постачання для атракціонів?
У відповідності з НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки атракціони мають забезпечуватись також ручним управлінням
3.2.3 забезпечити можливість ручного переміщення окремих частин обладнання
Отже , необхідність електропостачання по I та ii категоріях відпадає , залишається III категорія надійності електропостачання , хоч для окремих видів (відповідно з технічною документацією) думаю можуть бути виключення .
-
Дякую