Добрый день уважаемые!
Подскажите как пересчитать нагрузку в 220 вольт в нагрузку 380 вольт, нагрузка однофазная освещение и разная бытовая техника. Подскажите как пересчитать однофазную нагрузку в 3-х фазную с помощью каких формул для расчета узла учета с подстанции (энергоснабжение КНС с городской подстанции 110/10 кВ). Заранее благодарю. Евгений.
-
Электротехника с основами промышленной электроники. Учебник для проф.-техн. учебных заведений. Изд. 3-е, переработ, и доп. М., «Высшая школа», 1973
§ 64. МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
Мощность, потребляемая нагрузкой от сети трехфазного тока, равна сумме мощностей, потребляемых отдельными фазами, т. е.
Р=Ра+Рв+Рс
-
Р=Ра+Рв+Рс
Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .
-
Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .
Простите, не совсем понял. Можно на конкретном примере:
Нагрузка на фазе А - 10 кВт, коэффициент спроса - 0,7
Нагрузка на фазе В - 11 кВт, коэффициент спроса - 0,8
Нагрузка на фазе С - 8 кВт, коэффициент спроса - 1,0
Сколько получиться расчетная мощность?
-
Можно на конкретном примере:
А. 10 х 0,7 =7
В. 11 х 0,8 = 8,8
С. 8 х 1 = 8
Найбільш завантажена фаза В - 8,8 кВт , отже розрахункова потужність береться 8,8 кВт .
-
Наверное стоит уточнить, что расчетная мощность 8,8 кВт (220 В) для определения токов при подборе автоматов.
Но при определении требуемой присоединенной мощности все таки берем сумму мощностей по всем фазам.
-
Есть такой учебник Липкина так там: "Однофазные электроприемники включенные на фазные и межфазные напряжения и рапределенные по фазам с неравномерностью более 15% принимаются равной тройной величене самой загруженной фазы, если не выше 15% то учитывают как трехфазные той же суммарной мощности". Проверено на практике...