Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Юрий від 07 Червень 2013, 16:03:27

Назва: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 07 Червень 2013, 16:03:27
Коллеги подскажите как выполнить розеточную сеть. Имеется компьютерный класс, столы удалены от стен на 2,5 м, сосредоточены посередине комнаты так сказать. Как правильно выполнить подвод питания и в чем? На один компьютер технологи заложили 0,5 кВт.
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: oipop від 07 Червень 2013, 16:18:52
Если есть возможность штробить пол, то в нем. Если нет, напольные короба
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 07 Червень 2013, 16:22:31
oipop,  в штробе кидать в гофре?
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 07 Червень 2013, 16:25:44
И потом как к столам выводить, тоже в гофре, розетку крепить к столу на несгораемое основание?
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: OBON від 07 Червень 2013, 16:55:21
Здравствуйте. Я выполнял в металлических трубах, в том числе и вывод вверх к партам. Для детей-школяров и танковая броня не по чем, могут разворотить, а гофру одним пинком проходя мимо и даже не заметить. Все компьютерные розетки установленные для учебного класса должны быть подключены от отдельных групп, выключатель которых должен быть на столе преподавателя или рядом с его местом в пределах (не помню цифру) близкой досягаемости.
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 07 Червень 2013, 17:40:32
Спасибо за отзывы, еще вопрос: а как насчет дальнейшей перестановки столов? Ведь розетки привязаны к столу, или я уже слишком заморачиваюсь. Кстати накопал у obo_bettermann  систему закрытых кабельных каналов  с установкой напольных боксов. У DKC тоже есть такие решения, кто-то сталкивался с с проектированием таких систем?
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: andery від 08 Червень 2013, 09:38:48
Юрий, если ставить розетку на парту, то парту уже потом не подвинешь.
Кстати накопал у obo_bettermann  систему закрытых кабельных каналов  с установкой напольных боксов. У DKC тоже есть такие решения, кто-то сталкивался с с проектированием таких систем?
Стандартное решение когда мебель посередине комнаты стоит.
Есть лючки с розетками (ОБО, Легранд, ДКС .....) на любой вкус. Надо смотреть какой пол, расстановку столов и от этого выбирать как прокладывать кабель, в кабель каналах, либо можно в 1-2-3 трубах проложить.
Либо же есть розеточные стойки. (Столбики такие).
Как по мне лючки с розетками хорошее решение, к тому же наверняка еще сеть компьютерная будет подводится к компам. 
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: sportal від 08 Червень 2013, 14:37:17
Делали с помощью трубостоек опусками с подвесного потолка
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: andery від 09 Червень 2013, 09:35:01
Делали с помощью трубостоек опусками с подвесного потолка
А фотки, как это выглядит есть?
А то как-то трудно представить. :-[
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: sportal від 09 Червень 2013, 20:46:26
Фотографий нет, дело было в арендованном помещении и компьютерный класс уже давно оттуда съехал. Столы ставились блоками по четыре буквой "Х", никелированная мебельная труба по центру буквы "Х" торцевым кроштейном крепилась к полу и хомутами к низу столешниц столов, хомуты одновременно соединяли столы в один блок
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: omega75 від 09 Червень 2013, 22:14:04
У "legrand" есть КОЛОННА DLP, которыми опускают проводку с подвесного потолка и устанавливают розетки прямо на ней.
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 10 Червень 2013, 08:41:53
По поводу пола: будет стяжка 100 мм, поэтому остановился на боксах. всем спасибо  :thumbsup:
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Nick_O_Lay від 14 Червень 2013, 10:57:17
Тут уже упоминалось, что у учителя должен быть выключатель компьютерных розеток, но еще раз напомню с цитатой из НПАОП 0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ" (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2233):
Quote (selected)
2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Причем нечеткость формулировки вынуждает выключать ВСЕ электрооборудование (бытовые розетки и т.п.) кроме освещения.
Ознакомьтесь с этим документом, т.к. там есть нюансы.
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Юрий від 14 Червень 2013, 11:21:53
Nick_O_Lay, спасибо, почитаю
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: seld-ivasi від 24 Березень 2015, 14:28:38
2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.
1.2. Вимоги Правил не поширюються на:
робочі навчальні місця учнів, студентів у комп'ютерних класах (кабінетах) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів;
Назва: Re: Компьютерный класс
Відправлено: Nick_O_Lay від 26 Березень 2015, 13:44:15
seld-ivasi, спасибо, Вы абсолютно правы! )))