Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Nick_72 від 03 Червень 2013, 12:45:59
-
Добрый день, мне необходимо установить КТП с двумя сухими трансами 2х630кВА. Может кто знает какое расстояние необходимо выдержать от данной КТП до здания (нашего) и здания (чужого)?
-
ДБН 360 - 92 **
Приложение 3.1 , Таблица 1 .
-
ДБН 360 - 92 **
Приложение 3.1 , Таблица 1 .
ДБН 360 - 92 **
Приложение 3.1
1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производственными зданиями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в соответствии с требованиями действующих норм.
Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 1 (знаменатель).
Уточните, пожайлуста для правильного использования таблицы, что такое КТП из нижеприведеного:
- жилое здание;
- общественное здание:
- вспомогательное здание промышленных предприятий ;
- производственное здание промышленных предприятий;
- здание или сооружение сельскохозяйственных предприятий.
-
Уточните, пожайлуста для правильного использования таблицы, что такое КТП из нижеприведеного
производственное здание промышленных предприятий
-
Уточните, пожайлуста для правильного использования таблицы, что такое КТП из нижеприведеного
производственное здание промышленных предприятий
П 1 Приложения к ГОСТ 12.1.005 – 88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
Производственное помещение – замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически в течение рабочего дня осуществляется трудовая деятельность людей.
Какая трудовая деятельность людей предпологается в КТП?
-
shtuch1, вы так хорошо знаете санитарные нормы, может вам в экологи податься
-
shtuch1, вы так хорошо знаете санитарные нормы, может вам в экологи податься
Очень аргументировано. Как выдающийся электрик, дайте экологу другое определение термина - производственне помещение.
-
Вам оно не поможет, Roman3R, более опытный проектировщик-электрик чем я не смог ничего объяснить.
Попытайтесь прочувствовать разницу между производственным зданием и производственным помещением.
Со временем и поймете, что это такое - КТП.
-
Какая трудовая деятельность людей предпологается в КТП?
Загальне визначення виробничої будівлі наведено в СНиП 1-2
-
Какая трудовая деятельность людей предпологается в КТП?
Загальне визначення виробничої будівлі наведено в СНиП 1-2
Извините, может я действительно чегото не понимаю, но єто определение не имеет ничего общего с КТП.
-
Проходя мимо супермаркета "фреш" вспомнил данную тему. Незнаю кто делал проект, но уверен, что очень модный институт и на 100% уверен проект прошел все экспертизы. И как видите никаких противопожарных разрывов.
-
Если КТП с сухарями, то оно может быть даже пристроенным. (ДБН.В.2.5-23-2010)
п.2.11 В спальных корпусах разных учреждений, в дошкольных учебных учреждениях, в учебных корпусах общеобразовательных, средних, высших учебных заведений и ПТУ, в учреждениях здра¬воохранения размещение встроенных и пристроенных ТП, КТП, ДЭС, ЗРУ не допускается.
В общественных зданиях и сооружениях иного назначения разрешается располагать встроенные, пристроенные и крышные ТП, КТП, ЗРУ напряжением до 10 кВ включительно.
В жилых зданиях, как исключение, допускается размещение встроенных и пристроенных ТП с использованием сухих трансформаторов по согласованию с местным органом государственного пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службой МЗ Украины. Эти ТП не должны размещаться под, над и непосредственно примыкать к жилым помещениям.
Поэтому тут есть смысл рассмотреть вопрос: от каких именно зданий нужно определить расстояния?
-
Загальне визначення виробничої будівлі наведено в СНиП 1-2
Можно выложить его в архив?
-
Нашел интересное письмо.
На стр.3 абзац 2
"Слід зазначити, що вимогами пункту 8.23 ДБН 360-92 відстань по
горизонталі від трансформаторної підстанції напругою до 220 кВ включно до
найближчих частин будинків і споруд, які виступають та гаражів, не нормується."
-
Можно выложить его в архив?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2469 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2469)
-
Слід зазначити, що вимогами пункту 8.23 ДБН 360-92 відстань по
горизонталі від трансформаторної підстанції напругою до 220 кВ включно до
найближчих частин будинків і споруд, які виступають та гаражів, не нормується
Ага, а п.8.20 говорит совсем другое