Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Юниор від 23 Травень 2013, 10:26:07

Назва: Прокладка кабелей ч/з гарячий/холодный пищевой цех
Відправлено: Юниор від 23 Травень 2013, 10:26:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможное решение для прокладки кабелей(по стенам ли или в полу в канале) .
Назва: Re: Прокладка кабелей ч/з гарячий/холодный пищевой цех
Відправлено: andery від 23 Травень 2013, 10:54:27
Запрета вроде нигде нету, я бы прокладывал в стене под штукатуркой в трубе.
А может и в полу будет лучше (меньше кабеля). 
Может коллеги возразят чем.
Назва: Re: Прокладка кабелей ч/з гарячий/холодный пищевой цех
Відправлено: Roman3R від 23 Травень 2013, 11:11:45
Запрета вроде нигде нету
ДБН В.2.5-23:2010 . 4.41    У приміщеннях для приготування і приймання їжі, за винятком кухонь квартир, допускається відкрите прокладання кабелів. Відкрите прокладання проводів у цих приміщеннях не допускається.

Моя особиста думка - прокласти по стінах , енергетичні служби підприємств не хочуть проводок в підлозі з точки зору експлуатації і можливої перестановки технологічного обладнання в зв'язку зі зміною виробничого циклу .
Назва: Re: Прокладка кабелей ч/з гарячий/холодный пищевой цех
Відправлено: Юниор від 23 Травень 2013, 13:20:40
В полу не хочется(хотя,думаю, было-бы оптимально) - там будут трубы канализации и водопровода, потом смежники и заказчик согласовыванием задергают  :(. С другой строны - тех же труб будет куча и сверху- выше отметки пола :).
Quote (selected)
я бы прокладывал в стене под штукатуркой в трубе
- кстати, трубы ДКС-овские (дорогие вроде) , или кто еще какие знает .