Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Богдан_ від 16 Травень 2013, 14:42:27
-
Подскажите может кто-то сталкивался, Заказчик по битумной черепице сверлиться не хочет, мол будет протекать кровля, может кто знает какой-то держатель что-бы клеить к кровле или как можно по другому закрепиться на ней. Защищаемый объект -- частный дом с кучей изгибов и выгибов на кровле.
-
Богдан_, предыдущая тема как раз для вас http://eom.com.ua/index.php?topic=3737.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3737.0) посмотрите мой ответ #15
-
может кто знает какой-то держатель что-бы клеить к кровле
Есть несколько типов держателей клеящихся к кровле,но ни один(из клеющихся) не посоветую для битумной черепицы. Мало того,что проложить катанку диаметром 8 мм не оторвав их вместе с битумом от основы вы не сможете,а если даже предположить супераккуратный монтаж,то это за вас сделают температурные расширения(сезонные нагрев и охлаждение стального проводника)...
-
Богдан_, посмотри у Батермана, там есть держатели для черепичной и шиферной кровли, типа такого 157/L-VA место крепления полосы держателя можно накрыть следующим рядом битумной черепицы. Там по моему, сам держатель может двигаться при деформации проволоки
-
У основі кожного тримача ОБО є заглиблення для гумової шайби або для силіконового герметика аби не було протікання покрівлі, коли сверлити її під шуруп. Але коли йдеться про бітумну черепицю, дійсно, краще за все запускати "лапу" тримача під верхній ряд, закріплюючи їх шурупами (саморізами). Існує також практика залучення до бригади монтажників блискавкозахисту покрівельника, відомого замовнику. Цей пильнує герметичність даху по завершенні робіт.