Друзья, помогите, кто-то, наверное, сталкивался: пристроенная ТП-2х1600 кВА (ТМЗ) к производственному цеху - какие брать сборные шины на стороне ВН и НН?
-
по 10 кВ сборные шины не зависят от мощности транса, и Al-5х50 (как в типовом на 1000 кВа) пройдет почти наверняка. Нужно еще термику глянуть.
По 0,4 кВ нужно знать расчетный ток в п/а режиме на трансе - по нему можно посмотреть. Но скорее всего это будет либо 3х(Al-120х10мм) - 4100 А, либо 2х(Cu-120х10мм) - 4100 А. 2х(Cu-100х10мм) - 3610 А и 3х(Al-100х10мм) - 3650А , - скорее всего будет маловато.
-
Спасибо, Андрей! Возьму по максимуму, т.к. расчетных данных нет...приятно услышать совет от старого сослуживца по киевпроекту)
-
Спасибо, Андрей! Возьму по максимуму, т.к. расчетных данных нет...приятно услышать совет от старого сослуживца по киевпроекту)
Да всегда пожалуйста ;)
Обращайся!