Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Bobertigra від 17 Вересень 2008, 15:32:44
-
Доброго времени суток! Впервые приходится делать освещение территории завода. Подскажите какими норм. документами нужно пльзоваться, в каких книгах почитать? Если кто-то сможет поделиться примером проекта - буду очень благодарен. Заранее спасибо!
-
Пиши куда выложить есть одна книжеца.
Может подойдет
-
bobertigra@ua.fm. Спасибо!
-
Может кто знает какими документами регламентируется общее и охранное освещение территории промобъектов?
-
Здравствуйте. В данный момент сам занимаюсь разработкой проекта освещения (рабочего общего и охранного) понизительной станции. Пользовался документами: 1) ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок; 2) ГОСТ 21.607-82
СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. Если у кого есть еще какие-то сведения, прошу поделиться. И еще вопрос. Охранное освещение необходимо разделить на несколько секторов, включающихся отдельно или разом и завязать включение на периметральную охранную сигнализацию? Может быть у кого есть электрические схемы? Заранее благодарен.
-
Делал неоднократно освещение территорий заводов (металургические). Порядок проектирования примерно такой, ехал на объект, общался с эксплуатацией, что и как они хотят осветить и исходя из их пожеланий делал проект. Освещение на охранное и общее чесно гря никагда не делил. Освещение выполнялось приемущественно с мачт и крыш цехов. В зависимости от освещаемой площади и принадлежности территории к тем или инным цехам, общая освещаемая территория делиться на участки управление которыми сводиться в места опять таки оговариваемы с эксплуатацией. В общих чертах всё. Для более подробных коментариев и примеров, стучите в аську.
-
Voyajer! Мне кажется это может вам помочь:http://tipovoy-proekt.narod.ru/osveshenie.html (http://tipovoy-proekt.narod.ru/osveshenie.html) 407-0-171.87 и ТПР 9-88
-
Kirlos, а какай методикой пользуетесь при расчете освещения прожекторами?
-
Как то раз, хотел делать освещение дороги на предприятии прожекторами, но мне начальник сказал, что будет слепящий момент на дороги(дорога была возле цеха), А так, вроде по кривым прожектора, можно лего освещение сделать!! Но вопрос, как обходить этот слепящий момент?? Может это зависит от высоты здания, где устанавливать прожектор??
-
Kirlos, а какай методикой пользуетесь при расчете освещения прожекторами?
никакой особой методики нет, считаю в диалюксе, подгружаю в диалюкс генплан территории и просчитываю освещённость на нужных местах (дороги, въезды в цеха, и прочие участки оговоренные с эксплуатацией). Что касаеться слепящего эфекта, то есть соотношение между высотой устаноки прожектора, его мощностью и углом под которым он направлен на освещаемую поверхность, к сожалению на память это соотношение не помню. Но ввиду того что пользуюсь как правило прожекторами не более 400Вт (натриевые) и ставлю их на мачтах не менее 20 м, то на практике это соотношение всегда выдерживаеться. Что же касаеться освещения дорог со стен и крыш цехов, то в этом случае главное чтоб прожектор был направлен перпендикулярно дороге (направлению движения транспорта), тогда тоже не будет никакого слепящего эффекта.
-
Т.е. у вас есть базы прожекторов для диалюкса? Не могли бы вы поделиться bobertigra@ua.fm или подскажите где взять, буду очень благодарен!
-
Т.е. у вас есть базы прожекторов для диалюкса?
Предлагаю пообщаться в аське, чтоб определиться прожектора каких производителей необходимы, плюс может смогу ответить на какие нить сопутствующие вопросы. ;)