Добрый день! Прошу помощи в следующей ситуации:
-какие нормы, документы запрещают или разрешают присоединение к контуру заземления ТП 6/0,4кВ заземление электроустановки 0,4кВ?
Проще говоря можно ли для электроустановки 0,4кВ и ТП использовать один контур заземления. И на какие требовани нужно опираться проектируя или присоединяясь к такому контуру?
-
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН В.2.5-27-2006
3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
-
Колеги, может кто сталкивался? Возникла следующая ситуация: есть ТП у которой общий контур заземления для высокой и низкой стороны... в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з., что это такое? как считать? и где брать данные для расчета?
-
в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з.
Неправильно написали.
Необходимо рассчитать величины тока однофазного КЗ по условиям срабатывания защитного аппарата.
Залью в архив рекомендации.
-
А защиту какую высоковольтную или низковольтную
-
А защиту какую высоковольтную или низковольтную
по высокой стороне
-
На сколько я понял речь идет о пункте 1.7.98. По значению времени срабатывания РЗА по табл.1.7.3 определяется допустимое напряжение и по формуле 1.7.5 определяется максимальное значение сопротивления заземлителя. Я правильно понял?