Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: ketti від 17 Вересень 2008, 11:11:03

Назва: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: ketti від 17 Вересень 2008, 11:11:03
Добрый день! Прошу помощи в следующей ситуации:
-какие нормы, документы запрещают или разрешают присоединение к контуру заземления ТП 6/0,4кВ заземление электроустановки 0,4кВ?

Проще говоря можно ли для электроустановки 0,4кВ и ТП использовать один контур заземления. И на какие требовани нужно опираться проектируя или присоединяясь к такому контуру?
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: IgorS від 17 Вересень 2008, 14:51:20
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН В.2.5-27-2006
3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: Сугор від 05 Квітень 2013, 12:04:27
Колеги, может кто сталкивался? Возникла следующая ситуация: есть ТП у которой общий контур заземления для высокой и низкой стороны... в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з., что это такое? как считать? и где брать данные для расчета?
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: *Андрей* від 05 Квітень 2013, 12:29:01
в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з.
Неправильно написали.
Необходимо рассчитать величины тока однофазного КЗ по условиям срабатывания защитного аппарата.
Залью в архив рекомендации.
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: il85 від 05 Квітень 2013, 12:34:25
А защиту какую высоковольтную или низковольтную
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: Сугор від 05 Квітень 2013, 13:08:10
А защиту какую высоковольтную или низковольтную
по высокой стороне
Назва: Re: Заземление электроустановок до 1кВ и выше 1кВ
Відправлено: Сугор від 05 Квітень 2013, 15:41:07
На сколько я понял речь идет о пункте 1.7.98. По значению времени срабатывания РЗА по табл.1.7.3 определяется допустимое напряжение и по формуле 1.7.5 определяется максимальное значение сопротивления заземлителя. Я правильно понял?