Здравствуйте! Существует ли дополнения к типовому проекту (25.0038)? Необходимо запроектировать ВЛ-10 кВ с неизолированным проводом, желательно на стойках СВ105-5 в районе где толщина стенки гололёда 30 мм (5 район) и 3 по ветру. Может существует отдельный типовой проект по расчёту пролётов в гололёдных районах именно для стоек СВ105-5? Неужели такие случаи редки, и необходимо пролёты считать вручную, или стойки указанные выше вообще не используют в 5 районе и выше по гололёду?
-
Типовик 3.407.1-143.1
http://bib.convdocs.org/v27218/?cc=2&view=djvu (http://bib.convdocs.org/v27218/?cc=2&view=djvu)
-
3.407.1-143.1
Цей типовий розрахований для застосування по ожеледі не більше IV району . Energetic90, запитує про опори для V району по ожеледі .толщина стенки гололёда 30 мм (5 район)
-
Roman3R
А стойки СВ105-5 вообще используют в 5 районе и выше по гололёду? Я знаю что есть специальные стойки для гололёдных районов СНВ-7-13, 13-ти метровые, но их заказчик не желает использовать по непонятной причине, скорее всего из за стоимости!
-
Anatoliy57 спасибо.
Но все типовые у меня есть в бумаге!