Нужно ли устанавливать УЗИП в ситуации, когда кабель проходит по эстакаде? В ГОСТах пишут только о ВЛ или КЛ, проложенной в земле. ABB рекомендует устанавливать многоступенчатую защиту - УЗИП на входе в электроустановку и УЗИП возле оборудования. На какой ГОСТ (российский) можно сослаться, если применить это решение?
-
ГОСТ 50571.19
В примечании к пункту 443.3.1.1
Примечание— Подвесной кабель, броня которого заземлена, следует рассматривать как кабель, проложенный в земле.
-
Кабель ВВГ-нг, у которого броня не заземлена.
-
тогда в соответствии пункту ГОСТ 50571.19
443.3.1.2 Если установка питается или содержит воздушную линию напряжением до 1 кВ
А так же смотрите ГОСТ 50571.26
-
Та смотрел я их все. Четко этот момент нигде не прописан. Если эксперт захочет придраться, он скажет - с каких это делов вы КЛ принимаете за ВЛ?
-
Кабель ВВГ-нг, у которого броня не заземлена
- у него брони вроде как нет