Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: shtuch1 від 28 Березень 2013, 20:52:01
-
Необходимо проложить кабель на тросовке ( по воздуху), в земле и под водой. Подскажите:
1. Выпускает Украина аналог
http://www.starinfo-nic.ru/si/sip_6_sevcab.htm (http://www.starinfo-nic.ru/si/sip_6_sevcab.htm)
2. Или лучшим вариантом будет смуфтировать кабеля разных типов?
-
Все зависит от длины трассы. Из России или Финляндии будет дороговато. Multi-Wiski стоит использовать в случае когда воздушкой обычной не пройти. Мульти-Виски проложили на остров Валаам (заповедник) в Крыму в этом году будет линия (в лесу). А если по "полю" то значительно выгоднее муфтануть отдельные кабеля.
p.s. Для понимания: мы просчитывали кабель Multi-wiski 12/20кВ 3х120+62, так цена была на 5% дороже сшитого полиэтилена 1х120 Южкабеля, но это при 12км трассы.
Не сразу дочитался у Севкабеля: экран из медных проволок. Это добавляет огромный вес!
У Финского - экран из герметично спаяной алюминиевой фольги.
У фольги есть большой плюс: это вес кабеля, но есть и минус - обычные муфты не подходят. Под Мульти-Виски идут специальные муфты
-
Часть пути кабеля (200м.) необходимо проложить на стойках привареных к закладным ж/б забора.
Как Вы считаете, для прокладки по воздуху (сочетание цена-качество) лучше использовать тросовку или лотки на опорах.
Если тросовку то какой тип кабеля использовать?
Если лотки, может у когото есть типовое решение крепления лотков на стойках или пример?
-
Какая длина трассы по воздуху, земле и под водой?
-
С ЗРУ-6кВ ПС 150/6кВ до забора 150м.(либо под землей, либо по стойкам привареным к забору), дальше 200м. по стойкам привареным к забору (между предприятием и гаражным кооперативом), далее 150м. под землей и 30 под водой.
-
Не сразу дочитался у Севкабеля: экран из медных проволок. Это добавляет огромный вес!
У Финского - экран из герметично спаяной алюминиевой фольги.
У фольги есть большой плюс: это вес кабеля, но есть и минус - обычные муфты не подходят. Под Мульти-Виски идут специальные муфты
- ну я бы ТТХ Wiski (AHXAMK) с аналогом того же Секабеля и не пытался сравнивать, не говоря о качестве. Например выведенный медный трос из конструкции кабеля :thumbsup: - просто бомба.
И однозначно, если говорить о качестве и надежности всей линии, то только применение однородного кабеля, да и с наиманьшим количеством муфт.
-
shtuch1, из европейских:
AXLJ-TTCL TSLF - это единстьвенный из полупроводник/оболочкой :thumbsup:.
http://www.draka.ee/public/product/AXLJ-TTCL_TSLF_6-10%2812%29kV_3-core.pdf (http://www.draka.ee/public/product/AXLJ-TTCL_TSLF_6-10%2812%29kV_3-core.pdf)
AHXAMK-W
http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf (http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf)
-
shtuch1, из европейских:
]
AHXAMK-W
[url]http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf[/url] ([url]http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf[/url])
Єто у него несущий тросс? Какие узлы крепления?
-
ну я бы ТТХ Wiski (AHXAMK) с аналогом того же Секабеля и не пытался сравнивать, не говоря о качестве. Например выведенный медный трос из конструкции кабеля :thumbsup: - просто бомба.
И однозначно, если говорить о качестве и надежности всей линии, то только применение однородного кабеля, да и с наиманьшим количеством муфт.
А какое качество у Севкабеля? Интересует общее мнение
-
А кабеля Draka несущий элемент где? и по сечению не понятно(
Смахивает на кабель http://www.ericsson.com/ourportfolio/products/universal-cable-system (http://www.ericsson.com/ourportfolio/products/universal-cable-system)
-
Никита-Энсто, - если вопрос о Wiski - то он и в Африке должен быть Wiski. Это запатентованная конструкция, не знаю точно чья, либо Draka NK (Nokia) лиюо Reka, но точно Финники. Они,как спецы в этой области (сами натренировались по своим древним скалам + финское качество) и являются законодателями этого кабеля. А что там у Севкабеля - очень бы хотел сам "попробовать", но честно не видел вживую 8). Из того, что мне встречалось, конечно уступает европейским брендам, но и не так, чтобы вообще халтура.
-
Подскажите, муфтируются ли в земле кабеля с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена или нужно ставить кабельный ящик?
-
Подскажите, муфтируются ли в земле кабеля с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена или нужно ставить кабельный ящик?
Есть У Raichema переходные муфты
TRAJ 24/1x - без болтовых соединителей
или