Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: uksusXIII від 28 Лютий 2013, 10:04:46

Назва: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: uksusXIII від 28 Лютий 2013, 10:04:46
Коллеги,помогите найти пункт ПУЭ (или это в ДБН я видел...), где описаны условия возможности применения стальных оцинкованных лотков в ПРОМЫШЛЕННОМ здании в качестве РЕ-проводника...Там что-то было вроде о высоте прокладки или о невозможности его разборки во время эксплуатации...
Назва: Re: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: Anatoliy57 від 28 Лютий 2013, 10:26:19
ПУЭ
1.7.131
металеві короби і лотки електропроеодок, якщо їх конструкція допускає таке використання і це зазначено в документації виробника;
Назва: Re: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: uksusXIII від 28 Лютий 2013, 11:00:06
Anatoliy57, Спасибо огромное...как я искал?Видно устал....  beer
ПУЭ
1.7.131.....Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;(этот кусок цитаты был нужен!).....
Назва: Re: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: рио від 05 Листопад 2013, 19:40:27
Насколько мне известно использовать можно, но только если производитель лотка это допускает.
Так же необходимо учитывать сопротивление для срабатывания защиты при КЗ и предельную допустимую температуру лотка при нагреве его током КЗ, для стали 4оо градусов. Сам лоток, понятно дело, должен обеспечивать непрерывность цепи защитного заземления (об этом смотри первое предложение)
Назва: Re: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: Кластер від 12 Квітень 2014, 14:25:16
Лотки производства BAKC http://www.klaster-plus.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/ (http://www.klaster-plus.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/) из листовой оцинкованной стали. Применяются, как правило, с крышкой, что повышает степень защиты прокладываемых кабелей.
Назва: Re: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.
Відправлено: Roman3R від 13 Квітень 2014, 12:04:30
Применяются, как правило, с крышкой,
А якщо без кришки то це уже не по правилах ?