На какие документы опираться? Какая категория надежности генерации? Особенно интересны нормы по БиоЭС.
Заранее спасибо!
-
Какая категория надежности генерации?
Lancer, о какой надежности Вы говорите, они же сами генерируют. Врядли там будет меньше двух генераторов
-
Из нормативки видел только нормы по ВЭС и гелиоколлекторам.
Для ВЭС о категории надежности генерации и речи не было.
-
Какая категория надежности генерации?
Категорія надійності електропостачання стосується електроприймачів а не генерації .
ПУЕ . 1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:
-
Если для генерации не существует категории надежности (может, для генерации термин другой?), то почему на повысительных ПС минимум 2 трансформатора?
Например, я продаю со своей ЭС 10 мВт через 2 трансформатора 10 мВА, 10/110 кВ (по 5 МВт на каждый) объединенной энергосистеме. На одном трансформаторе происходит авария. Переключив секции 10 кВ на РП я выдам все 10 мВт через 1 трансформатор покупателю. Если бы вся продаваемая энергия уходила через 1 трансформатор, то в случае аварии покупатель недополучит договоренные МВтч.
Вот это я и называю категорией для генерации. Или нет?
-
Я уточню вопрос относительно норм:
- установка, подключение, параллельная работа когенерационных установок;
- строительство повысительных ПС 10/35, 10/110 кВ;
- нормы, особенности прокладки КЛ от генерирующих установок до РП и от РП до повысительной ПС.
-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ВНТП 81
-
Ответ: действительно, термин "категория надежности" к генерации не применим. Два трансформатора резервируют друг друга либо в аварийном режиме, либо при регламентных работах.