Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Youdjeen від 08 Вересень 2008, 09:50:49

Назва: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Youdjeen від 08 Вересень 2008, 09:50:49
Здравствуйте коллеги! Озадачили посчитать нагрузку микрорайона ( комплекс жилых 25, 9-6 - этажных домов, котеджи, супермаркеты, развлекательные центры и пр.). Может кто-то сталкивался с подобным, помогите! Я понимаю что есть формула в ДБНе, но когда с таким не сталкивался было-бы хорошо от чего-то отталкиватся, т.к. разобратся без примера довольно-таки сложно, обьем не детский (общая площадь застройки около 60 га!)
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: AleksandrPol від 08 Вересень 2008, 10:31:10
Слишком общий вопрос...
Какие исходные данные? Какая стадия проектирования? Есть задания от смежников?
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Youdjeen від 08 Вересень 2008, 10:49:32
Проект на стадии эскизного, но нагрузки хотят сейчас. Только исходные данные по жилью: 12 25-ти этажек, 15 9-ти этажек,
15 6-ти этажек, около 20 21-этажек (площади квартир есть), 130 коттеджей, торгово-развлекательный центр общей площадью 35000 м2, ну естественно наружное освещение и все что пологается. По отдельности считается нормально, но вот сложить это все в кучу трудновато, глянуть-бы на какой нибудь расчетик чего-то подобного...
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: AleksandrPol від 08 Вересень 2008, 11:00:56
Если нагрузки зданий по отдельности посчитал, то своди их по формуле (17) ДБН В.2.5-23-2003, выбрав мощность трансформаторов, и разбивая группы зданий по ТП. ТП размещай в центре нагрузки.
А готового примера у меня, к сожалению нет.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Бригадир від 08 Вересень 2008, 12:48:54
Посчитай отдельно дома, отдельно заведения. Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Андрійка від 18 Березень 2010, 20:45:29
Охо-хо :) тоже занимался подобным. У меня был микрорайон поменьше. Две девятиэтажки, десятиэтажкаэтажка, подземный трехэтажный паркинг на 600 машин, админздание и детсад. Считал по ДБН 23-2003. Использовал методичку с одного института, там все очень подробно расписано и с примерами. Если что - обращайтесь. 
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: hi_tech від 18 Березень 2010, 21:31:50
Андрійка, делись :).
У меня сейчас тоже микрорайон почти на 1000 частных домов с школой, садиком и т.д...
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Андрійка від 19 Березень 2010, 09:03:27
Делюсь.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Юрий1985 від 19 Березень 2010, 09:45:20
Спасибо за пример.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Electrician від 19 Березень 2010, 10:33:35
Андрійка, весьма пользительная методичка, посмотрел, сразу вспомнил 5-й курс, этот курсовой  :)
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: andery від 20 Березень 2010, 16:50:48
Цитата: Бригадир
Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.
Я не думаю, что это дельный совет, то. есть я с этим утверждение категорически не согласен. Так "можно" делать при 2-3 домах (и то я бы так не делал). А когда их 25 (домов) - так точно нельзя делать, так как запас будет ну очень большим.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Yurik від 30 Серпень 2010, 16:39:04
*Андрей*, в проектном институте всегда делалось наоборот. Проект внутрянки, с выбором ВРУ, ГРЩ и т.д. и расстановкой их, но согласовывали и со снабженцами (наружные сети), что бы они своими кабелями не петляли по улицам. Когда известны места установки щитов и их нагрузки, выбираются кабели и трассы. Соответственно выбираются и ячейки 0,4кВ в ТП.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: *Андрей* від 30 Серпень 2010, 17:02:38
Цитата: Yurik
Когда известны места установки щитов и их нагрузки
Буду рассчитывать и начинать с этого!
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: *Андрей* від 30 Серпень 2010, 17:09:34
Изменяю Рр в соответствии с пожеланиями обла!
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: O.S. від 30 Серпень 2010, 23:04:16
Цитата: *Андрей*
Как организовать расключение от ТП к зданиям?

На словах довго розказувати. Я так розумію, шо всі об"єкти мають по 2 ввода, тоді сам Бог велів застосувати так звану "петльову" схему, описану в багатьох книжках  (наприклад рис. 7-3 в Тульчині-Нудлері), тим більше будинки у вас стоять по колу.
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: ejen від 02 Вересень 2011, 17:17:10
Делюсь.
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995[/url])


хорошая методичка, фамилии авторов уж больно знакомые  :D

а кто может подсказать, как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе? или вряд ли?
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Electrician від 05 Вересень 2011, 14:33:02
как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе?
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" РД 34.20.185-94
Таблица 2.1.5.

Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2,
жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП

собственно таблица
Примечания: 1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.
...
Вот, что по этому поводу говорят нормативные документы  ;)
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: ejen від 06 Вересень 2011, 11:28:47
Electrician, спасибо! тоже вариант. но я уже нагрузки жилых и общественных зданий посчитал по ДБН В.2.5-23:2010. Для котельных нашел удельную норму 15 кВт на 1МВт выработанного тепла. А вот с водой и с канализацией чуть хуже - там удельные нормы на весь технологический цикл
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: nocibur від 19 Грудень 2011, 20:35:47
shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: shtuch1 від 19 Грудень 2011, 22:57:43
shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: 3oloS від 20 Грудень 2011, 09:08:53
offtop:
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
ага, и некоторые некро "археологи" их раскапывают...
Назва: Re: Электроснабжение микрорайона
Відправлено: Burbon від 11 Лютий 2012, 13:56:10
Андрійка а есть такая методичка, но только на Русском? Буду очень признателен!