Назва: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати поже
Відправлено: Roman від 10 Лютий 2013, 11:08:40
Раніше у Наказі №161 був пункт 27 згідно з яким адміністративні, офісні та побутові приміщення у  виробничих будівлях незалежно від площі повинні були обладнуватися АУПС.
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються. Питання у назві теми.
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Виктор від 10 Лютий 2013, 13:27:20
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються
На мій погляд, якщо вказана будівля (її найменування по основному призначенню) з вимогою "усі приміщення", то і треба обладнувати усі приміщення незалежно від їх призначення (офісні, побутові і т.і.).
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
Категорії А - це так? Які ж приміщення в цій будівлі?
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Roman від 10 Лютий 2013, 13:38:38
Будівля компресорної водневмісного газу. Найбільше приміщення будівлі - машинний зал компресорів, категорія А. Згідно з НАПБ Б.03.002 вся будівля відноситься також до категорії А. Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
Отже і немає вимоги обладнання усіх приміщень СПС, як для будівель категорії В.
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Виктор від 10 Лютий 2013, 13:52:16
Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
Quote (selected)
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
........
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Тобто категорія А - підлягає.
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Roman від 10 Лютий 2013, 14:51:02
Питання не стосується приміщень категорії А.
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у  виробничих будівлях категорії А. Я не сумніваюся в тому, що це необхідно, відчуваю, так би мовити, інтуітивно.  :)
Але...На який документ спиратися?
Мені здається, що таке трактування п.6.2.23 не зовсім вірне. Тоді навіщо складати переліки будівель та приміщень? Можна було б написати, що захищаються геть усі будівлі та приміщення, за винятком тих, що перераховані у п.6.2.23.
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Виктор від 11 Лютий 2013, 00:30:32
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у  виробничих будівлях категорії А.
Так у Вас ці приміщення не виділені у протипожежні відсіки?
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Roman від 13 Лютий 2013, 05:50:50
Виділені
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: rga від 13 Лютий 2013, 11:29:01
ДБН В.1.1-7
4.15. За наявності в будинку частин різного призначення, відокремлених між собою протипожежними перешкодами, кожна з таких частин має відповідати вимогам пожежної безпеки, що встановлюються НД до будинків відповідного призначення.

ДБН В.2.5-56
Таблица В.1
4   Будинки адміністративно-офісного призначення
4.1   Умовною висотою до 26,5 м   Умовною висотою два поверхи та вище і одноповерхові загальною площею понад 300 м2. Усі приміщення   
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Виктор від 13 Лютий 2013, 11:55:12
Виділені
Тоді відповідь rga :thumbsup:
Назва: Re: Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях - чи потрібно обладнувати
Відправлено: Roman від 13 Лютий 2013, 13:12:41
rga, Виктор, дякую.