Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: Roman від 10 Лютий 2013, 11:08:40
-
Раніше у Наказі №161 був пункт 27 згідно з яким адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях незалежно від площі повинні були обладнуватися АУПС.
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються. Питання у назві теми.
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
-
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються
На мій погляд, якщо вказана будівля (її найменування по основному призначенню) з вимогою "усі приміщення", то і треба обладнувати усі приміщення незалежно від їх призначення (офісні, побутові і т.і.).
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
Категорії А - це так? Які ж приміщення в цій будівлі?
-
Будівля компресорної водневмісного газу. Найбільше приміщення будівлі - машинний зал компресорів, категорія А. Згідно з НАПБ Б.03.002 вся будівля відноситься також до категорії А. Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
Отже і немає вимоги обладнання усіх приміщень СПС, як для будівель категорії В.
-
Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
........
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Тобто категорія А - підлягає.
-
Питання не стосується приміщень категорії А.
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у виробничих будівлях категорії А. Я не сумніваюся в тому, що це необхідно, відчуваю, так би мовити, інтуітивно. :)
Але...На який документ спиратися?
Мені здається, що таке трактування п.6.2.23 не зовсім вірне. Тоді навіщо складати переліки будівель та приміщень? Можна було б написати, що захищаються геть усі будівлі та приміщення, за винятком тих, що перераховані у п.6.2.23.
-
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у виробничих будівлях категорії А.
Так у Вас ці приміщення не виділені у протипожежні відсіки?
-
Виділені
-
ДБН В.1.1-7
4.15. За наявності в будинку частин різного призначення, відокремлених між собою протипожежними перешкодами, кожна з таких частин має відповідати вимогам пожежної безпеки, що встановлюються НД до будинків відповідного призначення.
ДБН В.2.5-56
Таблица В.1
4 Будинки адміністративно-офісного призначення
4.1 Умовною висотою до 26,5 м Умовною висотою два поверхи та вище і одноповерхові загальною площею понад 300 м2. Усі приміщення
-
Виділені
Тоді відповідь rga :thumbsup:
-
rga, Виктор, дякую.