Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 07 Лютий 2013, 13:59:01
-
Рекомендуемые типы извещателей для конвейерных галерей в комплексах по перегрузке угля (пыльные помещения). Класс зоны П-IIа.
В частности , возможность применения газовых извещателей. Например,
извещатель пожарный газовый ИП 435-1 с тепловым каналом (ПО-Спецавтоматика) - http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?uid1=681&uid2=784&uid3=796 (http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?uid1=681&uid2=784&uid3=796)
или во взрывозащищенном исполнении - ИП 435-4-Ех «Сегмент» (Этра-спецавтоматика, Эрвист), тот же адрес.
Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Спасибо.
-
А в чем вопрос?
-
Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России. Украина пока даже не планирует включать на ближайшие годы разработку ДСТУ EN 54-30 либо аналога другого европейского стандарта по газовым пожарным извещателям. В России в новую редакцию ГОСТ Р53325-2012 газовые ПИ тоже не ввели. может быть дополнят соответствующим разделом этот документ только в следующем году.
-
Рассмотрите возможность применение линейного теплового извещателя!
-
Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России.
КОНЕЦ ТЬМЫ, если найдете такой извещатель с сертификатом, можете руководствоваться ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.6.5.1, последний абзац:
"Сповіщувачі треба використовувати відповідно до рекомендацій виробника, якщо немає таких вимог у національних нормативних документах або у додатку А."
-
В российском нормативном документе: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования» СП 5.131.30.2009 (п.п 13.10.1) сказано – «Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
В НПБ 71-98 РФ были прописаны требования к газовым пожарным извещателям и методы их испытаний.
Видимо, поэтому РФ и производит газовые извщатели.
Интересная стаья на эту тему- http://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/gazovye_pojarnye_izveschateli_obnarujenie_pojara_na_ranney_stadii. (http://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/gazovye_pojarnye_izveschateli_obnarujenie_pojara_na_ranney_stadii.)
Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?
-
Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?
Скорее всего СО: "Угарный газ может быть использован для обнаружения большинства типов углеводородных очагов, но его самое большое преимущество обеспечивается при обнаружении медленно развивающихся тлеющих очагов"
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/ (http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/)
-
Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
В России НПБ 71-98 действовал до введения ГОСТ Р 53325-2009. Сейчас сертификаты выдаются на соответствие техническомк регламенту по укажанному стандарту, а там не газовых ПИ. Нет их и в ГОСТ Р 53325-2012 который вводится с 01.01. 2014.
Реально здесь может применяться комбинированнный тепловой-газовый, который имеет сертификат по ГОСТ Р 53325 как тепловой , а как газовый он сертифицируется по ТУ.
-
пока нет .. в Украине
Надеюсь. что пока. На этой оптимистической ноте закрываем эту тему.
Всем спасибо.
-
Подскажите, какое оборудование можно запроектировать на таком объекте? Какое выдержит такую запыленность?
-
Термокабель точно выдержит.
-
Спасибо, может нормативку подскажите, не хочется все подряд лопатить)) Спасибо :)
-
А какая нормативка? Вроде, та же. Извещатель:
1) линейный,
2) тепловой.
Все расстояния и высоты берем исходя из этого.
Ну и документация производителя, там есть нюансы.
-
читаю что термокабель не требует обслуживания, может и проект не требуется?))
-
Ну-ну... :D
-
Для галерей на ТЭС применяли термокабель, но при скорости движения конвейерных лент 2 -3 м/с это только филькина грамота, чтобы отбиться от МЧС. Дело в том, что в Украине рекомендации ВНИИПО по защите трактов топливоподачи Энергоперспектива ввела в ранг норм (только переведя и не задумываясь о возможности реализации). Ранее было достаточно ручников. Потому что оператор линии регулярно проходит по галерее и может увидеть пожар. Да и защита галерей установкой ПТ (как прописано в нормах - перебор). На мой взгляд решения применяемые ранее (завесы у мест пересечения галерей и входов галерей в узлы пересыпки или дробильные отделения) наиболее оптимальный вариант защиты для этих объектов.