Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Aleks62 від 03 Вересень 2008, 19:07:07

Назва: Охранное освещение
Відправлено: Aleks62 від 03 Вересень 2008, 19:07:07
Подскажите, пожалуйста, нормы освещенности для охранного освещения (под видекамеры в тёмное время суток ) автомобильной стоянки мест на 40.
Назва: Re: Охранное освещение
Відправлено: трансформатор від 03 Вересень 2008, 20:45:51
ДБН В.2.5-28-2006
4.79.   Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно
предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна
быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.
Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться лампы накаливания.
Назва: Re: Охранное освещение
Відправлено: Voyager від 16 Вересень 2008, 14:40:55
Здравствуйте! А может быть у кого есть пример (проект) охранного освещения территории промышленного предприятия с включением от сигнала периметральной охраны. Подскажите, как выполнить, поделитесь примером. Состав проекта по ГОСТ 21.607-82 "СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи"? Расчет освещенности выполню в DIAlux. Заранее благодарен.
Назва: Re: Охранное освещение
Відправлено: Electrician від 16 Вересень 2008, 15:24:46
Может это вам отчасти поможет
http://tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html
ТПР 9-88
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
по проектированию устройств периметрального охранного освещения