Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Николай Шумыгора від 03 Вересень 2008, 10:13:16

Назва: Молниезащита и заземление из нержавейки!
Відправлено: Николай Шумыгора від 03 Вересень 2008, 10:13:16
Добрый день, коллеги!
Заказчик хочет, что бы молниезащиту и общий с ней контур заземляющего устройства выполнили из полированной нержавейки (дом у него в стиле хай-тек). 
Кто-нибудь работал с этим материалом? Как он на практике (монтаж, сопротивление, термические и механические свойства)? Особенно интересует качество заземляющего устройства в данном случае.
Буду очень признателен за ответ или ссылку на "умную" литературу.
Назва: Re: Молниезащита и заземление из нержавейки!
Відправлено: Electrician від 11 Вересень 2008, 15:36:36
ИМХО, никаких проблем, разве что сварку, не всякому сварщику доверить можно. Сталь - она и есть сталь, не думаю что антикоррозионные свойства ухудшают её электротехнические характеристики (притом что молниезащита не требует супер-пупер проводимости).
Назва: Re: Молниезащита и заземление из нержавейки!
Відправлено: Евген Коч від 22 Вересень 2008, 22:13:22
Спокойно можно не варить - использовать 4-болтовые нержавейкие соединители в земле, обматывая их противокоррозионной лентой. На земляные вводы лучше надеть термоусадку L=60 см (половина над, половина под землей) - допзащита от коррозии. Нет такой нержавейки, чтобы не ржавела - главное подход к ней найти. Держатели - или пластик или нержа - иначе поест коррозия. Растекание в земле - как у любого металла.