Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Hugo від 28 Серпень 2008, 13:40:12

Назва: Нужно утвердиться
Відправлено: Hugo від 28 Серпень 2008, 13:40:12
Добрый день!

Мне необходимо узнать правильно ли я выбрала вводной кабель.

Мощность: 106,76 кВт
Расчетный ток: 194.1 А
Длина линии: 55 м

Выбор: АВБбШВ-3х95+1х50 мм2

Подскажите, буду очень благодарна.

Всем заранее спасибо за ответы.

Назва: Re: Нужно утвердиться
Відправлено: Electrician від 28 Серпень 2008, 13:50:02
Вроде никаких проблем - длительно допустимый ток кабеля подходит, потеря напряжения менее 1%. Если нет никаких подводных камней, типа резервирования другого кабеля или что-то в этом роде, то нормально.
Назва: Re: Нужно утвердиться
Відправлено: AleksandrPol від 28 Серпень 2008, 15:42:02
А какие предохранители/автоматы в начале, в конце линии? Нужно-ли кабель защищать от перегрузки?