Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: alex79 від 13 Грудень 2012, 18:54:40

Назва: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: alex79 від 13 Грудень 2012, 18:54:40
Добрый день! Господа проектировщики подскажите - на каком расстоянии от ограждения ПС 35/10кВ может находиться ближайший жилой дом? Согласно п. 4.2.66 ПУЭ это расстояние следует принимать "согласно строительных норм по градостроительству" без указания размеров. В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: sportal від 13 Грудень 2012, 21:39:00
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: shtuch1 від 13 Грудень 2012, 22:05:14
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
2.Если вы ЗРУ относите к промышленному зданию, прошу уточнить к какому виду проышленности вы его относите?
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: alex79 від 14 Грудень 2012, 10:07:20
 Согласно п.7.7 ВСН97-83 "Расстояние от подстанций напряжением 110 (35) кВ и выше до жилых и общественных зданий необходимо принимать с учетом обеспечения действующих нормативов на допустимый уровень шума на границе жилых районов, применяя на подстанциях при необходимости соответствующие меры по его снижению". И как этот уровень шума определить?
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: Inel від 28 Січень 2013, 20:29:52
По данным завода-изготовителя на трансформатор.
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Січень 2013, 09:23:52
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
Не всегда.
Есть достаточно много закрытых ПС - 35/10 кВ и даже 110/35/10 кВ.
Так по памяти первое что всплывает в Киеве: ПС Еленовская-35/10, сейчас реконструируется в 110/10 кВ и все равно остается закрытой; ПС "Протасовская"-110/35/10. Там РУ-35 и РУ-10 кВ были в одном помещении. Сейчас от 35 кВ избавились.
ПС "Бастионная" 110/10 - полностью закрытая, ПС "Центр"-110/35/10, ПС "Центральная" -35/10 и другие.
И это не говоря уже о КТП-35/10 кВ.
поэтому нужно смотерть какая именно ПС.
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: shtuch1 від 29 Січень 2013, 19:02:18
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.

Не всегда.

Поєтому я написал "Обычно". Но суть вопроса была не в этом.  Мне непонятно на каком основании КТП, ЗРУ итд.  считать промышленым зданияем. С таким успехом, если проектируется сельхоз. предприятие (согласно прил. 3.1 ДБН )  их можно считать сельскохозяйственными.

http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1950&dic_ltr=%C7 (http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1950&dic_ltr=%C7)
Что такое ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ? Описание термина.
здание для размещения промышленного или сельскохозяйственного предприятия, в котором создаются необходимые условия для нормальной деятельности людей, занятых в производственном процессе

Причем здесть КТП?
Если расстояние от КТП,  ЗРУ итд. до других зданий (кроме 8.20 ДБН 360 - 92 и размерами охранных зон ) не регламентируется , зачем чтото придумывать?

Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: vuky від 14 Березень 2013, 17:11:07
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?
Назва: Re: Расстояние от ПС35/10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Березень 2013, 15:38:56
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?
Поясните, что имеется в виду: РУ-10 кВ обычно входит в состав ПС 35/10 кВ. 8)