Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Vladik від 23 Серпень 2008, 10:45:04
-
Столкнулся с проблемой при реконструкции ВРУ. Монтажники, работающие у нас по договору, утверждают , что силовые провода сечением до 120 мм2 от вставок ВУ к распределительным панелям допускается прокладывать по металлической перфорированной полосе под крышками шкафов, по металлоконструкциям ( например неизолированным уголкам шкафов). ВУ и распредки соединены вместе.
Например , разделав ВВГнг 50мм2 и закрепив его на горизонтальном угольнике в нижней части шкафа, фазные проводники кабеля поднимают вверх к автомату по вертикально стоящему угольнику,закрепляя пластиковыми хомутами. Т.е. получается по металлической части конструкции без прокладки какого-либо изолирующего слоя. Правильно ли это?
Этот же метод , по их мнению, касается и разводки автоматики АВР ( РКФ, магнитных пускателей), цепей средств учёта и измерения.
В ГОСТ Р 51732-2001 сказано :
6.3.23 Прокладку изолированных проводов следует выполнять в предусмотренных местах таким образом, чтобы они не касались неизолированных токоведущих частей (наверное имеются ввиду фазные шины?) и острых кромок проводящих частей ВРУ, а радиусы их изгиба были не менее нормированных значений. Провода не должны препятствовать монтажу и демонтажу аппаратов.
А вот насчёт прокладки по металлоконструкции ВРУ где посмотреть? Где найти потверждение или опровержение такого способа прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Вообще в каком справочнике или пособии описаны методы прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Естественно , чтобы это пересекалось с требованиями ПУЭ.
-
Vladik, не парся, все нормально, монтажники ничего не нарушают. Главное, чтобы небыло острых кромок, а для перестраховки, красоты и ориентирования в электроустановках можешь натянуть на изолированые жилы еще и цветную термоусадку
-
Вообщем-то всё правильно, но старые монтажники даже на лотках лестничного типа обматывали провода хлоровиниловой лентой в местах крепления проводов к лотку ( по три) и только после этого притягивали к металлоконструкции .
Мой друг работает в ОТК завода по изготовлению БКТП и там тоже избегают крепления на металлоконструкции проводов ( в основном у них шинные мосты и соответственно шины к автоматам, но иногда при заказах в ВРУ применяют гибкие проводники ПВ до 1 метра), используя при этом изоляционные прокладки на стенах соседних шкафов для пропускания через них проводов большого сечения ( принцип прокладки параллельно расположенных фазных шин через пары горизонтальных изоляционных пластин). А монтажники этого завода при монтаже присоединений нагрузок устанавливают перфокороба для фазных проводников кабелей .
Но обоснование под такие моменты монтажа , кроме как "чтобы принимающая сторона поменьше домогалась", он опять же не привёл.
Ещё один сборщик ( работает на Siemens) сказал , что они под учёт , сигнализацию, измерение ставят перфокороба сзади, несущей для аппаратов автоматики, металлоконструкции. Опять же вопрос чисто логический : а как же быть с доступом к проводникам ?
-
Я не встречал перфокоробов для проводов 120мм2. В остальном перфокороба вещь хорошая, тока удорожает стоимрсть щита. Иногда внизу щита (при нижнем подводе питания) внизу ставят клемник, и от него к рубильнику или атомату подводят ПВ3
-
Конечно нет, перфокороб использовался для цепей освещения, но с оговоркой , что в него загонялись проводники и до 16мм2 включительно. А 120 мм2 проводят между шкафами через изолляционные пластины.
p.s. Кстати, тоже интерессно , при соеденении перекрёстных рубильников ( перекидных) при использовании кабельного канала под сборками, энергонадзор требует применять не ПВ , а ВВГнг.
-
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки
-
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки
, вот это не правильно. Нужно указывать марку провода перемычки и сечение. Монтажник не должен задумываться, какой провод нужно протягивать. На то ты и проектировщик.
Простая логика. Ненадежно как-то прижимать одиночную изоляцию к металлической конструкции. "Hager", например, внутреннюю сторону своих щитов покрывает пластмассовыми оболочками, так что даже если провода и касаются стенок вероятность пробоя поврежденной изоляции на стенки шкафа - невозмлжна. "Nokia", "Siemens", "Stremberg" еще с семидесятых годов применяют пластиковые перфоканалы для прокладки проводов.
-
Бригадир Конечно всё должно быть построенно из соображений безопасности. Но ведь наши подрядчики как раз получается игнорируют.
Сугор А вот здесь самое интерессное. Тебе будет предложено лучше узнать все разделы ПУЭ, ПТЭЭП . регулярно выписывать Вестник Энергонадзора, стандарты по пожарной безопасности. Вообщем "покажуть и укажуть". И всё это останется на словах.
Однажды я задал вопрос товарищу , который состоит в группе разработчиков ПУЭ. Вопрос простой, но реакция ... Он пошёл уточнять в своём же учебнике. Что говорить о нас смертных?
-
Бригадир, Это должен делать конструктор, а не проектировщик. Для того чтобы изготавливать ВРУ необходимо получить ТУ, и согласно этого ТУ выполнять работы по монтажу. В принципе, проектировщик только выбирает схему и заполняет нижнюю часть опросного листа ВРУ и рисует схему питающей (распределительной) сети
-
С точки зрения конструкции как Вам это изделие ООО "ЭнергоЗащитные Системы" http://transtr.ru/vru/
(http://transtr.ru/vru/vru_raspred_vnutr_put.jpg)
Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
-
Нашлась в ПУЭ оговорка по данной теме:
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
раздел ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ
4.1.15. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, незащищенные изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям и притом вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 1.3.
Истина где-то рядом....
-
Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
Насчет нарушений незнаю, но монтажники их материть будут выше крыши, так как хреново им будет подключаться к отходящим автоматом верхних линеек
-
Подвяжутся, а потом пластронами всё закроется.