Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Stetsenkod від 06 Грудень 2012, 19:26:00
-
Здравствуйте. Делаю проект свинарника-репродуктора. Заказчик хочет поставить по разным краям помещения три 3-х фазные розетки для подключения минимойки Керхер на 9кВт. Я так понимаю електропотребитель переносной, значит надо ставить узо 25А 30мА. Ток утечки получился 6,4 мА при норм. работе . Отсюда возникает вопрос: не сработает ли узо при пусковом токе двигателя минимойки? Или надо ставить на 300 мА???
-
Stetsenkod, требование установки УЗО распространяется только на жилые и общественные здания, свинарник к ним не относится. Но если есть желание установить УЗО, то нормам это не противоречит. Чтобы у УЗО небыло срабатывания, ток утечки в нормалном режиме должен быть не более 30% от тока срабатывания УЗО, т.е. не более 10мА
-
Я делал расчеты. При токе 16,05А и длине 52 м * 3фазы утечка вышла 6,4 мА. Просто при запуске будет ток примерно 112А, утечка возрастет 112*0,3= 33,6 мА на какое-то время. По паспорту узо должно вырубится максимум за 40 мс при норм. диф. токе. Или нет?
-
Stetsenkod, на счет пусковых токов, немогу ничего сказать, к сожалению... Нужно также учитывать изоляцию оборудования, на вилках многих видов оборудования заземляющий контакт просто не предусмотрен, т.к. имеется двойная изоляция.Можно также установку УЗО и автомата, а не ставить диф, тогда можно будет заменить УЗО на 30мА на 100мА
-
Н А К А З 06.12.2004 N 269 Про затвердження Правил охорони праці
у тваринництві. Свинарство
11.7.13. Пересувні електричні дробарки, подрібнювачі,
коренерізки напругою 220 В повинні бути заземлені відповідно до
вимог ПУЭ; якщо немає такої можливості, слід застосовувати прилади
захисного відключення.
11.7.14. Захист працівників від ураження електричним струмом
під час експлуатації ручного технологічного обладнання з кабельним
або тролейним електроживленням повинен забезпечуватися шляхом
застосування приладу захисного відключення, заземлення і
занулення. :o
-
Минимойка тоже как бы сюда подходит. Она еще и воду прыскает, что подвергает особой опасности обслуживающий персонал.
И еще есть вопрос. Влажность в помещениях для содержания свиноматок 40-75%(по ВНТП-АПК-02.05) Надо относить такие помещения к влажным? Помогите пожалуйста!
-
Надо относить такие помещения к влажным?
1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.
1.1.9. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
-
требование установки УЗО распространяется только на жилые и общественные здания, свинарник к ним не относится.
Це не так . ПЗВ треба ставити .
ДБН В.2.5-27-2006
Вимоги даних Норм слід застосовувати в електроустановках будинків і стаціонарних споруд, які проектуються, будуються і реконструюються, такого призначення:
- житлових, що зазначені в ДБН В.2.2-15;
- адміністративних і побутових, що зазначені в СНиП 2.09.04;
- громадських, що наведені у додатку А ДБН В.2.2-9;
- промислових підприємств і підприємств аграрного комплексу;
- навчальних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-3;
- дитячих дошкільних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-4;
- закладів охорони здоров'я, що зазначені в ДБН В.2.2-10;
- культурних, культурно-видовищних і спортивних закладів.
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
-
А что с пусковым током? Можно ли поставить узо 25А 30 мА
-
Stetsenkod, я думаю, что, если обязательна установка УЗО в зепях до 32А, то пусковые токи особого значения не имеют
-
Если закзчик купит 2 дифа по 500 грн. и они будут срабатывать при пуске то он их мне продаст. А мне такие не нужны
-
я думаю, что, если обязательна установка УЗО в зепях до 32А, то пусковые токи особого значения не имеют
Я тоже думаю, что пусковые токи на утечку не влияют.
-
Если это только мойки - думаю срабатывать не будет. Чаще бывают срабатывания при запуске двигателей под нагрузкой. Но для надежности есть специальные узо с защитой от кратковременных утечек, Например тип KV. Аналогичные бывают и у других производителей
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/catalog/katalog-doepke-uzo-difrele-uzo-tip-a-425/ (http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/catalog/katalog-doepke-uzo-difrele-uzo-tip-a-425/)