Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Stetsenkod від 06 Грудень 2012, 19:26:00

Назва: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 06 Грудень 2012, 19:26:00
Здравствуйте. Делаю проект свинарника-репродуктора. Заказчик  хочет поставить по разным краям помещения три 3-х фазные розетки для подключения минимойки  Керхер на 9кВт. Я так понимаю електропотребитель переносной, значит надо ставить узо 25А 30мА. Ток утечки получился 6,4 мА при норм. работе . Отсюда возникает вопрос: не сработает ли узо при пусковом токе двигателя минимойки? Или надо ставить на 300 мА???
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Сугор від 06 Грудень 2012, 20:05:33
Stetsenkod, требование установки УЗО распространяется только на жилые и общественные здания, свинарник к ним не относится. Но если есть желание установить УЗО, то нормам это не противоречит. Чтобы у УЗО небыло срабатывания, ток утечки в нормалном режиме должен быть не более 30% от тока срабатывания УЗО, т.е. не более 10мА
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 06 Грудень 2012, 20:19:56
Я делал расчеты. При токе 16,05А и длине  52 м * 3фазы утечка вышла 6,4 мА. Просто при запуске будет ток  примерно 112А, утечка возрастет 112*0,3= 33,6 мА на какое-то время. По паспорту узо должно вырубится максимум за 40 мс при норм. диф. токе. Или нет?   
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Сугор від 06 Грудень 2012, 20:32:49
Stetsenkod, на счет пусковых токов, немогу ничего сказать, к сожалению... Нужно также учитывать изоляцию оборудования, на вилках многих видов оборудования заземляющий контакт просто не предусмотрен, т.к. имеется двойная изоляция.Можно также установку УЗО и автомата, а не ставить диф, тогда можно будет заменить УЗО на 30мА на 100мА
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 07 Грудень 2012, 02:32:33
       Н А К А З  06.12.2004  N 269    Про затвердження Правил охорони праці
                    у тваринництві. Свинарство 
11.7.13. Пересувні    електричні    дробарки,   подрібнювачі,
коренерізки напругою 220 В повинні бути  заземлені  відповідно  до
вимог ПУЭ; якщо немає такої можливості, слід застосовувати прилади
захисного відключення.
     11.7.14. Захист працівників від ураження електричним  струмом
під час експлуатації ручного технологічного обладнання з кабельним
або  тролейним  електроживленням  повинен  забезпечуватися  шляхом
застосування   приладу   захисного   відключення,   заземлення   і
занулення. :o
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 07 Грудень 2012, 02:46:16
Минимойка тоже как бы сюда подходит. Она еще и воду прыскает, что подвергает особой опасности   обслуживающий персонал. 
  И еще есть вопрос. Влажность в помещениях для содержания свиноматок 40-75%(по ВНТП-АПК-02.05) Надо относить такие помещения к влажным? Помогите пожалуйста!
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: 3oloS від 07 Грудень 2012, 08:31:02
Надо относить такие помещения к влажным?
Цитата: ПУЭ-2009
1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых  относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших  количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых  относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.
1.1.9. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых  относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Roman3R від 07 Грудень 2012, 09:05:06
требование установки УЗО распространяется только на жилые и общественные здания, свинарник к ним не относится.
Це не так . ПЗВ треба ставити .
ДБН В.2.5-27-2006
Вимоги даних Норм слід застосовувати в електроустановках будинків і стаціонарних споруд, які проектуються, будуються і реконструюються, такого призначення:
-   житлових, що зазначені в ДБН В.2.2-15;
-   адміністративних і побутових, що зазначені в СНиП 2.09.04;
-   громадських, що наведені у додатку А ДБН В.2.2-9;
-   промислових підприємств і підприємств аграрного комплексу;
-   навчальних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-3;
-   дитячих дошкільних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-4;
-   закладів охорони здоров'я, що зазначені в ДБН В.2.2-10;
-   культурних, культурно-видовищних і спортивних закладів.
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.

Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 07 Грудень 2012, 21:04:34
А что с пусковым током? Можно ли поставить узо 25А  30 мА
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Сугор від 07 Грудень 2012, 22:34:04
Stetsenkod, я думаю, что, если обязательна установка УЗО в зепях до 32А, то пусковые токи особого значения не имеют
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Stetsenkod від 08 Грудень 2012, 10:53:55
Если закзчик купит 2 дифа по 500 грн. и они будут срабатывать при пуске то он их мне продаст. А мне такие не нужны
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Бригадир від 08 Грудень 2012, 13:23:36
я думаю, что, если обязательна установка УЗО в зепях до 32А, то пусковые токи особого значения не имеют
Я тоже думаю, что пусковые токи на утечку не влияют.
Назва: Re: Узо в цепи управления минимойки
Відправлено: Kapilin від 10 Грудень 2012, 10:54:51
Если это только мойки - думаю срабатывать не будет. Чаще бывают срабатывания при запуске двигателей под нагрузкой. Но для надежности есть специальные узо с защитой от кратковременных утечек, Например тип KV. Аналогичные бывают и у других производителей
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/catalog/katalog-doepke-uzo-difrele-uzo-tip-a-425/ (http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/catalog/katalog-doepke-uzo-difrele-uzo-tip-a-425/)