Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Сугор від 30 Листопад 2012, 14:02:37
-
Согласен.
Поддерживаю
Бригадир, а к какому виду соединений можно отнести самозажимные безвинтовые клемы типа "ВАГО", и можно ли их использовать?
-
а к какому виду соединений можно отнести самозажимные безвинтовые клемы типа "ВАГО"
Не верю!
И пусть разработчики докажут надежность соединения и площадь сечения контактного соединения.
-
Не верю!
И пусть разработчики докажут надежность соединения и площадь сечения контактного соединения.
Нашим ПУЭ не предусматриваются. Пожарники как-то заставили снять весь Вейдмюллер и заменить на китайские двухвинтовые клеммнички (хорошо немцы не видели этого крщунства! :D ). Хотя работать самозажимными(да и зажимными вручную-тоже) одно удовольствие. Но по поводу несоблюдения площади сечения в контактных соединнениях внутри клемм отчасти согласен. Наверное немцы что-то знают,такое, чего не знаем мы,раз их применяют.
-
Наверное немцы что-то знают,такое, чего не знаем мы,раз их применяют.
У себя или нам продают?
-
У себя или нам продают?
- у себя, у себя :D, и нам не продают, а мы покупаем.
[/quote] Но по поводу несоблюдения площади сечения в контактных соединнениях внутри клемм отчасти согласен. Наверное немцы что-то знают,такое, чего не знаем мы,раз их применяют.
[/quote] - не поленился, "раскурочил" клемму - на счет занижаемого сечения вопрос ооооочень спорный. Но изначально удивился сколько органов и всяких знаков на этой малюсенькой клеммке!!! ::) Увидел KEMA-KEUR и верю - там за бабло и по звонку, сертификат не выдадут.
-
Сугор, :D
Если это производится у нас, то по идее должно соответствовать нормам, но требования ПУЭ вроде как не соответствует.
- разве что по идее.
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а вот мне очень нравятся самозажимные клеммы.
В квартире всю разводку с их помощью делал.
Да и когда на работе самому приходится делать пусконаладку или собирать автоматику - стараюсь делаеть ее на самозажимных.
Но у них есть два недостатка - цена и то что с провода нужно снять ровно 1см изоляции, не всем монтажникам такое под силу :)
-
предлагаю обсуждение самозажимных клемников в выделить в отдельную тему. У меня к ним отношение не однозначное, с одной стороны удобно, с другой сороны не соответствет ПУЭ, колпачки это таже самая "скрутка", а "ВАГО" вообще не соответствует требованиям ПУЭ, а о цене я вообще умолчу...
-
на основании какого пункта ПУЭ или других нормативных документов запрещены клеммники Wago?
-
на основании какого пункта ПУЭ или других нормативных документов запрещены клеммники Wago?
buritas, ПУЭ не запрещает Wago, в ПУЭ просто указано каким должно быть соединение, а именно: резьбовое, пайка, сварка. Самозажимных клемников там нет,
-
Если про самозажимные клеммники не написано в ПУЭ, это вовсе не означает, что их нельзя принимать. К тому-же есть еще ГОСТ на контактные соединения, очень раннего года выпуска, возможно ТОГДА еще и не придумали эти самые клеммники. В принципе я - ЗА использование оных.
-
Если про самозажимные клеммники не написано в ПУЭ, это вовсе не означает, что их нельзя принимать. К тому-же есть еще ГОСТ на контактные соединения, очень раннего года выпуска, возможно ТОГДА еще и не придумали эти самые клеммники. В принципе я - ЗА использование оных.
А вот каверзный вопрос - необходимо ли, согласно наших норм, оконцовывать многожильный провод под эти "чудо" самозажимные клеммы или можно без оного как буржуи рекомендуют???
Стоит задуматся?
З.Ы. А официального письма от буржуев с ответом по этому вопросу я так и неполучил....
-
Клеммники предназначены под монолитную жилу...так что,если работаете многопроволочными проводами, трубчатый наконечник придется ставить... Только используйте клещи обжымающие четырехранником наконечник(это из опыта)-иначе площадь контакта внутри клеммы маленькая получается.
-
А вот каверзный вопрос - необходимо ли, согласно наших норм, оконцовывать многожильный провод под эти "чудо" самозажимные клеммы или можно без оного как буржуи рекомендуют???
Если зажим "с нулевым усилием сопряжения" (как разъём процессора в компе или ленточного кабеля), то не нужно. Одним движением закладываем провод, другим его зажимаем. Если же вроде ВАГО, то туго скручиваем жилы, кончик делаем не толще скрутки и одним движением суём до упора. В какую сторону скручивать, надо думать, чтобы потом можно было выкрутить. Применяю редко для временных соединений, т.к. ВАГО для одножильных проводов.
ВАГО использую, проблем не было.